  1. И не поможет, не те манускрипты читали. Вы значениями F8 и F9 задушили работу чиллера ... Так будет работать, но это некорректно. ))) От куда такая методика? Выставите F8-25, F9-15, F0-19, F2-2 или 1,5 .. и сразу увидите разницу .. ) Ну и проверьте параметры алярмов, что бы не попадали в границы F8-F9 .. )
  2. Скиньте сюда все параметры настройки чиллера. А вдогонку, прочтите небольшой манускрипт по настройке этих чиллеров.
  3. Dan

    один китаец - два луча

    Да, допустимо .. Меня сбила фраза без запятой ... )))) На автомате я и прочитал, что и на третьем по центру .. ))))) А параллельным смещением третьего зеркала я вообще не пользуюсь, даже если его надо поднимать от головы. Зачем увеличивать лишний раз дырку в голове для большего попадания туда грязи .. )))
  4. Dan

    один китаец - два луча

    Если нет возможности параллельного сдвига вниз у третьего зеркала, то только поднимать трубу. Лично я не заморачиваюсь с этим. И потом, попадая лучём по центру входного отверстия в голове перед третьим зеркалом, отражённый вертикальный луч не всегда пройдёт по центру линзы .. ))) Такое у меня происходит на двух станках из десяти. В 90% случаях приходится поднимать луч, т.е. он на 1,-2 мм. выше центра входного отверстия (Головы то все разные, и точность изготовления оставляет желать лучшего). Именно по этому из многолетнего опыта, я и разбил юстировку на три этапа, полностью универсальную для любого случая.
  5. Dan

    один китаец - два луча

    Нет, не так. Третьим зеркалом выставляется только перпендикулярность луча к материалу/столу. Смещение плоскости луча по высоте - вертикальным смещением трубы/точкой отражения на первом зеркале. Горизонтальное смещение луча по Х - смещением второго зеркала (можно и первым, но сложнее). Для смещения вертикального луча в голове вдоль оси Х можно использовать и параллельное смещение третьего зеркала, но я так не делаю, но можно .. ) Если голова имеет возможность регулировки по высоте, то трубу трогать не надо. И картинки для наглядности понимания геометрии в сопле .. ) (Рисовал один добрый чел, мне такое рисовать лень). Ну и в завершении - = Три этапа юстировки =
  6. Dan

    Проблема с осью Y

    Судя по посту о не меняемой мощности, это новый станок, тока приехал от китайца .. )
  7. 2HSS57, если я не ошибаюсь, драйверы для гибридных ШД. Странно, что из ШД выходит только 4 провода. А можно фстудию фото всего этого с номерами?
  8. Если сделаете заземление, мощность ещё может упасть, проходили . ) Странно, не правда ли. Ответ прост: Слейте нахрен весь антифриз, который вы туда залили, тщательно промойте систему и залейте дист. воду. От цветения или замерзания можно добавлять чистые спирты, а лучше всего чистый пропиленгликоль! Я не удивлюсь, если производительность излучателя после этого увеличится. И, зачастую, увеличивается весьма значительно. Поднимите температуру ОЖ градусов до 19, это нормально, и посмотрите, что бы не было росы на шлангах и стеклянных патрубках трубки - утечка высокого и по ней может быть.
  9. Труба W4-100 Вт. фанеру 3 мм. режет на скорости 50-55 мм/с. Линза 2,5". Смотреть надо всё, от юстировки и состояния оптики, до жидкости в системе охлаждения.
  10. Охлаждение воды как происходит? Только вот это единственное корыто и всё? И какова температура воды в трубке в начале задания и в конце задания? Судя по конденсату на стенках корыта, вода достаточно тёпленькая. Ну и в дополнение: блоки розжига ZYE не славятся стабильностью. И хотелось бы знать, какой по мощности установлен блок розжига?
  11. Dan скажет просто - две трубы 100 Вт. на чиллер cw5000 подключать нельзя, даже если собрать параллельную схему с насосом и вторым датчиком потока. Советую приобрести cw5202, а этот продать или использовать на отдельный станок.
  12. Dan

    Пульсирующий луч по оси X

    Фамилия, адреса, явки этого "специалиста" ? Страна должна знать своих героев. А хотя бы в каком месте станка, программы этот "спец" ковырялся можете сказать?
  13. В этом случае надо полностью отключать оптимизацию, что бы вектора резались по списку сверху вниз. Я уже сказал, группируется в RD, размножается, и каждая группа будет обрабатываться отдельно. Аналогично и с гравировкой. Video_2021-07-14_110119.wmv
  14. Почему с рамкой происходит последовательное выполнение - Потому что в настройках оптимизации скорее всего установлен параметр изнутри наружу .. ) Поэтому будет выполнено то, что внутри рамки, а потом сама рамка. Далее желательно увеличить блок оптимизации, тогда оптимизация будет просчитываться по бОльшему полю, либо каждый рисунок определять в свой слой и располагать в требуемой последовательности. Кстати, ручную последовательность так же никто не отменял. Кстати, если мне не изменяет память, то в последних версиях RD можно сгруппировать каждый магнитик, тогда сгруппированный набор будет выполняться за раз - ещё один из вариантов.
  15. Dan

    rdworks v8 пропускает буквы

    Пжалста. Я знаю .. )
  16. Dan

    Laser Gases

    И катализатор ... в некоторой степени. Я скептически к этому отношусь, но есть ребята, которые меняют и зеркала. Для меня это странно и с точки зрения юстировки оных, и с точки зрения клеевого состава. Но со слов самих ребят, проще всего менять на трубках Reci. Есть стандартное соотношение газов в смеси, но в итоге, приходится экспериментально искать более оптимальное соотношение, но о конечных цифрах все молчат. В качестве эксперимента хочу отправить одну из своих трубок Reci, а там как раз замена полупрозрачного зеркала. Вот этим ребятам: Восстановление СО2 лазеров. И опять таки, надо смотреть и на причину выхода трубки из строя. На фото вот этих перезаправленных трубок, точно можно сказать, что пару из них практически сожгли либо плохим охлаждением, либо работой на токе близком к максимуму или выше, о чём свидетельствуют характерные цвета побежалости на электродах. Цвет побежалости на нержавейке видно плохо, но примерно это был нагрев до 600 градусов. Конечно, газовая смесь оч быстро деградирует, а состояние катализатора в резонаторе вполне ещё приличное.
  17. Это даже не оспаривается. Но как я мог такой детский косяк допустить?. Думаю, старею ... Хотя .. .Может и дебил с рождения ... ( Ок .. Лан .. Слив засчитан ..
  18. Да эт всё понятно ... ))) эт только распаковщик, а не установщик. При условии, что если юзверь выберет, например, С:\ , то команда Folder.DeleteTree("%AppFolder%", nil); тупо снесёт всё на нём ... ))) Поясню: Надо было дописать основную директорию распаковки (детский сад ... первый класс, вторая четверть) - Folder.DeleteTree("%AppFolder%\\KitPack\\", nil); , и тогда %AppFolder% затронут не будет ... ))) Не, я знаю, что я молодец, но ты мне ответь на вопрос .. ))) vasa29 , вот, выдвинул предположение о комбинации двух основополагающих факторов .. )))
  19. Dan

    = Двухлетний ремонт подошёл к концу! =

    Точно! .. Ещё немного Егеря, и за работу!
  20. Догадываюсь о причинно следственной связи. Но хочется же верить в лучшее ..
  21. Имеем временный путь распаковки: %AppFolder% - свободно выбираемый пользователем путь распаковки. %AppFolder%\\KitPack\\ Стандартный запуск распакованного, например: result = File.Run(SessionVar.Expand("%AppFolder%\\KitPack\\Visual-C-Runtimes-All-in-One-Mar-2021.exe"), "", "", SW_SHOWNORMAL, true); Далее, как и положено, убираем за собой следы: Folder.DeleteTree("%AppFolder%", nil); От сюда вопрос: Я идиот или просто старею? ... Жду ответа начальника транспортного цеха PavelK .
  22. Dan

    = Двухлетний ремонт подошёл к концу! =

    Не . .Не думаю ... Если только самую малость и то Егеря .. совсем слегка ... утром, днём и за ужином, примерно, с 18 до часу ... Реклама Skittles 2015.mp4
  23. Dan

    = Двухлетний ремонт подошёл к концу! =

    Думаешь, так быстро закончилось действие? ... Подделка попалась!
  24. Dan

    = Двухлетний ремонт подошёл к концу! =

    Неплохо .. Так, вроде уже есть вакцина то ..
×
×