Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее

Рекомендованные сообщения

10 часов назад, DESIGNER сказал:

А что вы нагреваете до температуры 25 градусов ?!  Если излучатель, то выше 20 градусов его греть нехорошо. Вам трубу не жалко?

Спасибо, вопрос только был немного в другом, не в желательной температуре для трубки. Купил чиллер и разбираюсь в настройках его, он пока работает не в работе, поэтому температура 25. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, PavelK сказал:

@limoz  Вам нужно в режиме F3  установить "1" - для режима удержания, сейчас у вас режим зависимости от внешней температуры скорее всего. Допуск начала/завершения настраивается в режиме F2, лучше оставить 2 градуса, кстати, гистерезис это называется, иначе чиллер будет слишком часто включаться/выключаться что бы строго поддерживать заданную температуру, заданную в режиме F0, а при пуске компрессор потребляет достаточно большие пусковые токи и могут быть просадки напряжения при плохой проводке.  2 градуса гистерезиса нормально, больше не нужно. Задаёте температуру в 20 градусов и будет от 18 до 22 плавать, это нормально - лишь бы конденсата не образовывалось (читайте про точку росы).

Спасибо. 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понимаю, в CW-5200 три контура: фреон, бак с водой и жидкость для охлаждения трубки. А какая температура воды держится в баке, чтобы она успевала охладить воду по трубкам (через змеевик)?

Или там вода в трубку идет из бака?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, birkan сказал:

Я так понимаю, в CW-5200 три контура: фреон, бак с водой и жидкость для охлаждения трубки. А какая температура воды держится в баке, чтобы она успевала охладить воду по трубкам (через змеевик)?

Или там вода в трубку идет из бака?

В баке стоит змеевик от испарителя с фреоном. Он охлаждает воду в баке до выставленной температуры. Далее насос просто качает воду в трубу и обратно в бак. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 31.03.2017 в 20:45, Виталий12 сказал:

Антифриз купил на основе пропиленгликоля, абсолютно безвредный.

Как называется антифриз ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день форумчане! Кто Нибудь задовался вопросом какая конкретно температура охлаждающей жидкости при выходе из трубки во время монотонного постоянного реза, какой силы нужна помпа для 100 ватной РЕЧИ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И вам доброго дня. Неоднократно писалось - до 22 градусов (с поправкой на точку росы). О параметрах помпы, а именно о скорости потока и напоре, так же писали в сообщениях. Ну и просто помпа будет слишком слаба для 100 Ватт, тут уже чиллер на фреоне нужен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Привет всем, покажу как я сделал охлаждение. 

Пивной охладитель Cornelius. Старенький, родная помпа с перемешивателем сдохла, пришлось ампутировать. Пивные контура просто удалил. В результате осталась собственно охлаждающая часть (компрессор, испаритель, вентилятор, фреоновый контур)

Воду качает насосик Grundfos, прямо из бачка в трубу.

Терморегуляция - электронный термостат.

 

67AE9159-F905-40DE-B624-8A6C46FC9864.jpeg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23 часа назад, tommygun сказал:

Привет всем, покажу как я сделал охлаждение. 

Пивной охладитель Cornelius. Старенький, родная помпа с перемешивателем сдохла, пришлось ампутировать. Пивные контура просто удалил. В результате осталась собственно охлаждающая часть (компрессор, испаритель, вентилятор, фреоновый контур)

Воду качает насосик Grundfos, прямо из бачка в трубу.

Терморегуляция - электронный термостат.

 

67AE9159-F905-40DE-B624-8A6C46FC9864.jpeg

и этот насос работает?

у него должен же быть подпор постоянный при выключение, если хапнет воздуха в выключенном  состояние, то не толкнет жидкость. Вы точно запустили эту конструкцию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Такие насосы как правило ставят горизонтально и точно ниже или на уровне бака.

У нас такой горячую воду на прессе гоняет, только мощность по более.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

008shadow 

Правило там только одно - ось двигателя должна быть горизонтальна, это условие смазки. 

У меня в доме в системе отопления и горячего водоснабжения такие насосы трудятся лет десять и в обоих случаях они выше бака :) 

 

4 часа назад, Автор сказал:

и этот насос работает?

у него должен же быть подпор постоянный при выключение, если хапнет воздуха в выключенном  состояние, то не толкнет жидкость. Вы точно запустили эту конструкцию?

Все верно, но с чего бы ему хапать? Контур замкнут - бачок - насос - шланг - труба лазера - шланг - бачок.

для спуска воздуха из насоса там есть винтег посередине.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, tommygun сказал:

008shadow 

Правило там только одно - ось двигателя должна быть горизонтальна, это условие смазки. 

У меня в доме в системе отопления и горячего водоснабжения такие насосы трудятся лет десять и в обоих случаях они выше бака :) 

 

Все верно, но с чего бы ему хапать? Контур замкнут - бачок - насос - шланг - труба лазера - шланг - бачок.

для спуска воздуха из насоса там есть винтег посередине.

ну и хорошо!

задал вопрос т.к. контур в системе охлаждение через чиллер не замкнутый.

вы попробуйте в работе, отпишитесь о такой конструкции.

А с мешалкой что делать? без мешалки контур испарителя обмерзает за пару часов а то и раньше

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

22 часа назад, Автор сказал:

 

А с мешалкой что делать? без мешалки контур испарителя обмерзает за пару часов а то и раньше

Да, мешалка долго занимала моск, но городить еще один моторчик не хотелось.

Поэтому поэкспериментировав, я сделал так. От бывшего пивного контура отрезал ввод вместе с одним нижним витком, и в этом витке насверлил отверстий, через которые потоки теплой воды из лазерной трубы будут омывать контур испарителя. На фото видно, как идут струйки во все стороны.

Кроме того, я надеюсь, что эту систему вкупе с электронным термостатом можно будет отрегулировать так, что обмерзать не будет. 

В работе с лазером я еще не пробовал, торко циркуляцию насосом проверил.

 

D60D1049-9071-4BD7-9A2B-8A6FEA0B547D.jpeg

Изменено пользователем tommygun

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно просто воду из трубки вводить на дно бачка, а забирать наверху, либо наоборот... так будет циркуляция.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сегодня врезал в шланг датчик протока. Заметил на силиконовом шланге белый налет внутри. Нажимаю, все отходит и превращается в хлопья. В бачке и в трубке подобного налета не видел. В бачке, конечно, особо не смотрел, т.к. не видно ничего, зеленый, но на взгляд, такой мути не плавает. Что такое может быть? Есть подозрение, что до этого была обычная вода, образовалась слезь на стенках, а потом превратилась в налет такой (перед антифризом проводил промывку дистиллятом). Антифриз разбавлен дистиллятом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хлопья, это взаимодействие антифриза с обычной водой из под крана, либо другой жидкостью, с которой он не очень дружит. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

10 часов назад, birkan сказал:

сегодня врезал в шланг датчик протока. Заметил на силиконовом шланге белый налет внутри. Нажимаю, все отходит и превращается в хлопья. В бачке и в трубке подобного налета не видел. В бачке, конечно, особо не смотрел, т.к. не видно ничего, зеленый, но на взгляд, такой мути не плавает. Что такое может быть? Есть подозрение, что до этого была обычная вода, образовалась слезь на стенках, а потом превратилась в налет такой (перед антифризом проводил промывку дистиллятом). Антифриз разбавлен дистиллятом.

Значит дистиллированная вода была "из под крана". Это карбонаты кальция и магния. Выпадают не только при нагревании, но и при охлаждении (замерзании).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

2 часа назад, vasa29 сказал:

Значит дистиллированная вода была "из под крана". Это карбонаты кальция и магния. Выпадают не только при нагревании, но и при охлаждении (замерзании).

Проверял пропусканием тока, лампочка не горела :)

8 часов назад, PavelK сказал:

Хлопья, это взаимодействие антифриза с обычной водой из под крана, либо другой жидкостью, с которой он не очень дружит. 

Как таковых хлопьев в растворе нет. Есть только налет на шлангах. Если его не трогать, то все чисто.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, есть одна проблема. Иногда чиллер издает звук, как будто шланг перегнули, когда происходит резка. Не надолго, буквально на 1-2 сек. Как думаете в чем может быть проблема? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, такая же фигня с двумя из пяти чиллеров =) Имхо, блок питания чиллера не выдаёт достаточно мощи или наводки. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Только что, PavelK сказал:

Кстати, такая же фигня с двумя из пяти чиллеров =) Имхо, блок питания чиллера не выдаёт достаточно мощи или наводки. 

Паш, ты настроил чтобы чиллер держал одну температуру или "умный" режим? Мне кажется, что из-за того, что у меня стоят настройки, чтобы чиллер держал определенную температуру, он пищит, когда температура становится выше этой установочной цифры. У меня например 19 нижняя и 21 верхняя. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всегда ставлю только ручной режим =)  Кстати, может быть Ваш вариант то же подходит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

и снова я со своими пузырями) начал че т сильно мой спирто-водяной раствор пузыри пускать, решил поменять и за одно трубки обрезать пересадить, поменял, пересадил, все норм, но теперь с..ка, температура помещения  12-16, температура воды 10-12, начинаю резать, вода нагревается и вся трубка покрывается мелкими пузырьками внутри,  WTF? насос качает как и качал, неужели вода при нагреве так оседает на трубку?

Изменено пользователем red_armyman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вода, вероятно, слишком насыщена газом. Ну, станцию дегазации ставить нерентабельно, конечно. Желательно проверить - возможно, центробежная помпа умудряется где-то цеплять воздух и домешивать его в воду. Для уменьшения количества мелких пузырьков можно попробовать добавить в воду пеногасители. Применяют в стиральных порошках для автоматов. Ну и тот же эспумизан из аптеки можно выдавить в воду - пару-тройку капсулок на ведро воды. Только не бросать в воду сами желатиновые оболочки! С антифризами это не нужно, да и не факт, что не получится какой-нибудь химреакции.

Изменено пользователем Andy52280

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

спасибо за советы, справился прокипятив воду и после все стало хорошо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: igorhufeisen
      На улице +36, в мастерской 27. 
      Два вентилятора не  помогают охлаждать воду в  CW - 3000. На дисплее 25 грд. Но резать надо. Купили селиконовую трубку метров 10 длянной. вставили в линию подачи  воды. Начали работать.  Селикон ведет себя безобразно - скручивается. при включении принимает одну " позу", при выключении другую. Трубка касалась дна бака, и сама себя передавливала. В результате трубка сама-по себе перекручивается, пережимается. срабатывает водная защита. 
      Купил пластиковую трубу, намотал на нее селиконовую. приклеил каждый слой. Подключил. Меняем воду в баке, охлаждая . температура 20,5 Работаем



    • Автор: PavelK
      В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры.
      Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры.  
      После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет.
      В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30.  
      Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо.
      Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке.  В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней.
      Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный.
      Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a).
      В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм.
      CW-5000:

      CW-5200:

    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
×
×
  • Создать...