Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
MrEgoIST

Глюк Руиды после скачка напряжения

Рекомендуемые сообщения

Приветствую вас друзья-товарищи!

И вновь пришел тот момент, когда вынужден обратится за помощью, когда своя голова уже в "ворота" не влазит..

Много я себе разных плюшек и примочек для станка сделал, так сказать выводил его на новый уровень и последнее что сделал, это решил отказаться от бутылочно-насосного охлаждения, в пользу кондиционерно-фреонного. нашел в нете темы раскрытые, видео полезные и замутил вполне себе не плохой охладитель. Работает не хуже (как мне думается) всяких чиллеров импортных, а по себе стоимости в разы дешевле вышел. и вот, видимо одна из первых ошибок, приведшая к беде. Зацепил я кондер через выходы-розетки станка.

Но, когда установил кондей, то вечерок прекрасно работал и радовался, и ушел никаких проблем не ожидая, но! на следующий день включив станок... увидел как могрнул он мне прощально  и потух..

Сначала конечно грешил на Зевса, Перуна и Бхавагудру (или как бишь ее там), но все оказалось проще, выгорел предохранитель. и вот после замены предохранителя (и отключения кондера от сети станка) пришел ко мне "песец".

Голова вдруг отказалась ехать в дом, причем по Y возвращается, а по Х начинает медленно-медленно... очень медленно ехать в противоположную сторону и вдруг тормозит где-то в центре стола, выдавая на панели показания того последнего места, где была голова до скачка. Вот видео того, что происходит...

После этого, голова отказывается повиноваться управлению с панели, кроме как возвращает Y к нулю (то есть клавиша вверх срабатывает). также на видео..

Была мысль о глюке драйверов, но у меня в запасе лежит парочка и их замена, к сожалению, ничего не изменила. Думается мне, что грешить осталось на материнку.. Попробовал установить новую версию прошивки, ноль изменений.. А у вас какие мнения будут? И есть ли возможность исправить?

Материнка куплена на Али, да и отработала уже с год, так что о гарантии речи не идет. Менял сам, поэтому в запасе всегда есть вариант сделать откат на М2 (на время покупки новой). Но думаю вы понимаете, как мне этого не хочется..

Изменено пользователем MrEgoIST

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С панели сброс в дефолтные настройки делали? 

Предохранитель сгорел, вероятно, от пусковых токов двух двигателей - помпы и компрессора плюс зарядка конденсаторов бп. По идее, ни на что влиять не должен. Обычно импульсные бп не пропускают на выход всплески из сети. Дохнут, но не пропускают. 

Изменено пользователем Andy52280

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

4 минуты назад, Andy52280 сказал:

С панели сброс в дефолтные настройки делали? 

Нет, не пробовал.. Что-то подумалось, что обновление прошивки само сбросит..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может быть мне кажется, но у Вас концевик по Х активен когда ещё головка то к нему не приехала...

Или он нормально замкнутого типа?

Глюки с управлением из-за того, что материнка домашнюю позицию не нашла.

Возможно, сброс на заводские и последующая перенастройка поможет, если не концевик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

16 минут назад, PavelK сказал:

Может быть мне кажется, но у Вас концевик по Х активен когда ещё головка то к нему не приехала...

Или он нормально замкнутого типа?

Глюки с управлением из-за того, что материнка домашнюю позицию не нашла.

Возможно, сброс на заводские и последующая перенастройка поможет, если не концевик.

Сначала не обратил на это внимания, но да, концевик ведет себя не так. Загораться диод должен при замыкании..

Заметил еще одну вещь - диод концевика на мат плате тоже не активен.. Возможно его вышибло(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 12.07.2018 в 16:27, PavelK сказал:

Глюки с управлением из-за того, что материнка домашнюю позицию не нашла.

Спасибо за подсказку, оказалось именно оно, умер концевик.. Но пока нашел у нас в наличии.. пока подключил, да и оказалось, что он другой полярности.. а по этой причине, сначала подумал, что умер выход концевика.)))

Но в итоге разобрался, сейчас все работает как и прежде, разве что светодиод концевика на мат плате все одно не горит..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста =)

19 часов назад, MrEgoIST сказал:

разве что светодиод концевика на мат плате все одно не горит..

Потому что либо материнка либо концевик поймал высоковольтный импульс, когда вышибло. Ещё легко отделались. Может быть, конечно, оптоппара подгорела, но, если будет работать без сбоев, пофиг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

7 часов назад, PavelK сказал:

Потому что либо материнка либо концевик поймал высоковольтный импульс, когда вышибло. Ещё легко отделались. Может быть, конечно, оптоппара подгорела, но, если будет работать без сбоев, пофиг.

Ну где-то так и подумал))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×