Здравствуйте! 
Есть  станок  на плате MPC6515.  Станок перестал видеть концевики. До этого проблем таких вообще не было (кроме одного умершего концевика), а на днях началось. При нажатии Datum или руками прогонка до концевиков, шаговики работают дальше. Сами концевики рабочие. На обоих разъемах Х2 и Х3 одиноково: 5 пин - 5 вольт, 4 пин - 0В (GND),  3 пин -24 вольта. При отработке концевика, на 3 пине 0 Вольт. В конфиге программы станка стоит "Тип концевика - низкий уровень ( с включением высокого вообще нет движения).
На всякий случай обновил прошивку, залил заведомо рабочий конфиг в станок. 
Смущает то, почему на 5 пине 5 вольт, а на 3 пине  24 вольта . Так и должно быть? 
Не знаю, важно это или нет, но устанавливалось реле для управления компрессором к пину Y1 ( так как реле было на 5 вольт, то джемпер 
JP3 был переключен на 5 вольт). Так станок работал недолго, примерно часа 4 ( не за день, а за пару недель).
Подскажите, куда копать, что посмотреть ? Надеюсь, что не плата дохнет)

Сегодня замерил напряжение,IMG_20220420_184143.thumb.jpg.fd2cb5da4e4bdab8672737cdb123cb5d.jpg

 

IMG_20220420_184211.jpg

Изменено пользователем dune10991

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

 

5 часов назад, dune10991 сказал:

Смущает то, почему на 5 пине 5 вольт, а на 3 пине  24 вольта . Так и должно быть? 

Напряжение 5 пина зависит от того, как у Вас установлена перемычка JP1 и какое напряжение нужно для работы концевика. Какая модель его у Вас?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

9 часов назад, PavelK сказал:

Здравствуйте.

 

Напряжение 5 пина зависит от того, как у Вас установлена перемычка JP1 и какое напряжение нужно для работы концевика. Какая модель его у Вас?

сегодня посмотрю. То что джемпер отвечает за выбор 24/5 В - это я знаю. Просто никто джемпер этот не переключал и все работало. удивило то, что напряжение на пинах 3 и 5 разное. Проверю при обоих положениях джемпера

 

Изменено пользователем dune10991

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В продолжение темы. МАркировку концевиков не нашел ( ищу эл. письмо с заказом), но 99,9  - концевики на 5 вольт. Джемпер тоже стоит на 5 вольт. При отработке концевика на проводе выхода логический ноль ( GND) - это проверил. Получается сама плата не отсылает сигнал на драйвер шаговика? Фото подключения шаговика есть на первом фото. Может подскажите, на какой контакт плата должна отправить сигнал, что бы шаговик остановился? Положение джемперов драйвера на фото

IMG_20220421_174706.jpg

Изменено пользователем dune10991

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, dune10991 сказал:

Может подскажите, на какой контакт плата должна отправить сигнал, что бы шаговик остановился?

Плата работает по абсолютно другому принципу.

17 часов назад, dune10991 сказал:

на пинах 3 и 5 разное

Внутри стоит подтяжка к 24 Вольтам через резистор...

Измерьте какое напряжение между 3 и 4 пинами в момент когда датчик сработал, а когда нет. Станет понятнее кто виноват.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

3 часа назад, PavelK сказал:

Плата работает по абсолютно другому принципу.

Внутри стоит подтяжка к 24 Вольтам через резистор...

Измерьте какое напряжение между 3 и 4 пинами в момент когда датчик сработал, а когда нет. Станет понятнее кто виноват.

 

Хорошо, обязательно проверю!
Да, еще вспомнил, когда концевик отрабатывают, то от шаговики (ну по звуку от них) идет шум. На аудио один из моментов  - 23 секунда

VID_20220421_173324 (online-audio-converter.com).mp3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21.04.2022 в 17:05, dune10991 сказал:

Да, еще вспомнил, когда концевик отрабатывают, то от шаговики (ну по звуку от них) идет шум. На аудио один из моментов  - 23 секунда

Концевик с Y воткни в Х и проверь отработку контроллером.
Кабель к концевикам по Х часто переламывается в гибком кабельканале - светодиод на концевике отрабатывает штатно, но сигнальный вывод может быть постоянно замкнут на минус .. )  - Будет именно такое поведение. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23.04.2022 в 11:57, Dan сказал:

Концевик с Y воткни в Х и проверь отработку контроллером.

Если один из них коротит на питание, то ничего хорошего в лучшем случае не будет, в худшем можно сжечь.

Так что просто отключить оба и подключить один, а потом другой на прежние места.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

7 часов назад, PavelK сказал:

Если один из них коротит на питание, то ничего хорошего в лучшем случае не будет, в худшем можно сжечь.

 

20.04.2022 в 17:50, dune10991 сказал:

Сами концевики рабочие.

Я это много раз проходил на клиентских машинах .  Если бы там было короткое на (+), это было бы очевидно. Чаще всего концевик остаётся рабочим, а из-за перелома в кабельканале, сигнальный хвост коротит на минус, или отваливается совсем. И на Литрах, по моему, на входах стоят оптопары ... могу ошибаться, давно это было.

20.04.2022 в 17:50, dune10991 сказал:

Тип концевика - низкий уровень ( с включением высокого вообще нет движения).

Т.е. связь (сигнал) с (-) отсутствует.

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

40 минут назад, Dan сказал:

 

Я это много раз проходил на клиентских машинах .  Если бы там было короткое на (+), это было бы очевидно. Чаще всего концевик остаётся рабочим, а из-за перелома в кабельканале, сигнальный хвост коротит на минус, или отваливается совсем. И на Литрах, по моему, на входах стоят оптопары ... могу ошибаться, давно это было.

Т.е. связь (сигнал) с (-) отсутствует.

Дело было в кабеле. Он был уже восстановлен. Когда-то его лучем лазера поджарило)  С помощью  PavelK разобрался и все восстановил.

Заодно концы кабеля обжал наконечниками. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, dune10991 сказал:

Дело было в кабеле. Он был уже восстановлен. Когда-то его лучем лазера поджарило)

Ну, как и предполагалось.
Вопрос, как его смогли лазером пережечь? Как так уложен кабель, что есть вероятность, даже при сильных отклонениях зеркал, зацепить его лучом? .. )
Хотелось бы посмотреть на это место.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: Ily
      Здравствуйте. 
      Станок Raylogic 11G 530, контроллер Ruida 6332G. Перестал работать концевой датчик по оси X (каретка при уходе в 0 пытается ехать дальше него).
      Были куплены на замену вот такие индуктивные датчики

      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
       
       
       
       
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
       
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
       
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
       
       
       
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
×
×