DenPetr 0 Жалоба #1 Опубликовано: Во вторник в 21:38 Добрый вечер. Очень нужна Ваша помощь. Контролер на станке Ruida RDC6442G Проблема в том, что после перепада напряжения (есть стабилизатор) вся техника перезагрузилась, станок , комп и тд. Через пару часов начались проблемы. 1. Перестали работать кнопки перемещения головы (влево, вправо, вверх, вниз). В меню File перемещение по пунктам меню работает. 2. Кнопка Pulse не работает (луча нет) 3. Кнопка Reset. После нажатия на экране контроллера появляется сообщение , что идет сброс системы, но ничего не происходит, голова не выставляется в изначальную точну и тд. Просто висит сообщение. 4. С пк файл с макетом загружается на станок и через rdworks запускается резка, но голова не двигается, обдув включается, лазерный луч не работает, на контроллере ходит указатель как будто голова двигается по рабочему полю. 5. Со станка макеты , которые сохранены в пункте Файл тоже запускаются, но симптомы те же, что и в пункте 4. 6. На блоке розжига вентилятор не работает. Прикрепил пару видео, где видно проблему. video_2025-12-02_23-35-43.mp4 video_2025-12-02_23-37-04.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: Во вторник в 21:39 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Виснет станок на контроллере ruida Проблемы с последовательностью резки и гравировки Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 481 Жалоба #3 Опубликовано: 14 часов назад (изменено) 15 часов назад, DenPetr сказал: 1. Перестали работать кнопки перемещения головы (влево, вправо, вверх, вниз). В меню File перемещение по пунктам меню работает. Кнопки, панель и сам контроллер в прекрасном рабочем состоянии. Скорее всего умер БП питания драйверов. Тем более, что на видео они обесточены. Можно перепрошиться на более свежую прошивку.RDC644XG-8.00.67.upd 15 часов назад, DenPetr сказал: 6. На блоке розжига вентилятор не работает. А питание на блок розжига приходит? Вскройте его и посмотрите состояние предохранителя на плате - это. как минимум надо сделать. 15 часов назад, DenPetr сказал: Проблема в том, что после перепада напряжения (есть стабилизатор) вся техника перезагрузилась Скорее всего у вас релейный стаб, он годится только лампочки с утюгами запитывать - можно его выкинуть. Для таких систем надо использовать инверторные стабы Штиль или Энергию. Изменено 14 часов назад пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenPetr 0 Жалоба #4 Опубликовано: 8 часов назад Да, Вы правы. Проблема была в блоке питания драйверов. Помогла замена блока питания. Спасибо за ответ 6 часов назад, Dan сказал: Кнопки, панель и сам контроллер в прекрасном рабочем состоянии. Скорее всего умер БП питания драйверов. Тем более, что на видео они обесточены. Можно перепрошиться на более свежую прошивку.RDC644XG-8.00.67.upd А питание на блок розжига приходит? Вскройте его и посмотрите состояние предохранителя на плате - это. как минимум надо сделать. Скорее всего у вас релейный стаб, он годится только лампочки с утюгами запитывать - можно его выкинуть. Для таких систем надо использовать инверторные стабы Штиль или Энергию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах