  1. С подобными переделками у меня ток один опыт. Но знаю, что уже с заводов есть станки с М2 и внешними драйверами, но саму плату не видел. Вероятно, там и впаяно нечто подобное.
  2. Обеим .. ) Не обязательно подпаиваться к ножкам драйверов, я искал более удобные места, следуя по дорожкам печати.
  3. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    Ну, не в любое. А только там, где есть сеть, и в эту сеть воткнут контроллер, и тебе дали доступ в неё. ) Ну, а собственный мир мы сами себе построим, какой хотим .. )
  4. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    Я немного не об этом. А о получении размера поля с контроллера, дальше от него и плясать. Аппаратный ноль так же можно взять из состояния Dir polarity по осям. Но тут есть проблема - половина станков/контроллеров сконфигурирована неправильно .. ) Либо явно указать, как в RD положение аппаратного нуля. Если чел уже достаточно давно работает на станке, то вероятность ввода некорректного размера по осям очень мала. Как обычно, с огрызками всё испортила "религия" .. ) Прекрасно понимаю - если под пальцем нет кнопки, ты не знаешь что нажимаешь .. ) Я работал на сенсорных панелях некоторых контроллеров - хрень полная, не хватает ещё одной головы, которая будет постоянно пялится в панель и контролить тапы .. )))
  5. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    Кстати, нет, говорю серьёзно, как вариант реализации. Если у вас есть контроллер, почему бы не снять дамп ответа? Нет, эти беседы контроллера я не разбирал. Скорее всего Паша ответит на этот вопрос. На сколько я знаю, он имеет весьма обширное представление о протоколе, ибо ковырял его. TCP только до моста, а дальше в любом случае - UDP. Лично для меня, пока сомнительно использование этого устройства. Ну, если народ хочет, можно и допилить. Вот именно это мне не очень нравится. Народ разный, могут и ошибиться в размерах. Ну, за 7 с лишним лет работы на различных станках, ниразу подобное не требовалось. Всегда было достаточно одного значения мощности. Но ... может кто и оценит эту фичу. На самом деле, тема весьма интересна, но, лично для меня, есть ряд не очень понятных и спорных моментов. Ну, и в дальнейшем, думаю, стоит пересобрать это и под огрызки, если "религия" позволяет . ) PS ... Куда-то главный по тарелочкам потерялся ... )
  6. Dan

    RDCam V8 сохранение файла

    Начнём с того, что V8 01 41 кривая с рождения. Настоятельно не рекомендую её ставить! Вы говорите - RDCam V8 01 41? Но я вижу окно от версии RDCam V8 01 48 и выше, а перевод мой и древний до безумия. Скажите, это как у вас так получилось? .. ))
  7. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    Как это возможно, если в контроллере чётко заданы размеры поля или установлены концевики? Или софтина способна заставить контроллер игнорировать заводские настройки? Что в принципе неправильно и опасно. А это зачем? И чем это обусловлено? А может плясать от печки? Привязаться к аппаратному нулю? Или к декартовому, от которого и строится конфиг контроллера? Это как? Если Ruida, да и другие контроллеры, заточена на UDP. Между какими узлами tcp?
  8. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    А почему она должна ударяться? Если в контроллере задано поле и активированы, как минимум, по одному концевику на оси. Почему точка привязки именно левый верхний угол, а не, скажем, аппаратный ноль, который у всех может быть в любом углу, но чаще всего, это верхний правый? Это да, согласен .. ) Ну, я высказал лично своё мнение. Лично мне необходимо банальное перемещение головы по полю, пульс, origin, ну и рамка. Всё. Можно добавить старт. Но при работе уже непосредственно с заданием я предпочитаю все оперативные действия выполнять с панели станка.
  9. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    Не, прочитал внимательно. Да, можно указать размер поля за вычетом желаемой для меня величины. Но какова точка отсчёта после этого? От чего он отталкивается в дальнейшем, от аппаратного нуля или от чего? Мне кажется, немного сложновато для конфига и понимания простому смертному. На мой взгляд, проще задать размер поля и отступ по осям. В этом случае и привязка останется к аппаратному нулю и отступы вычисляемы (Ну, это если вы так хотите реализовать такую фичу, но лично я бы таким никогда не пользовался).
  10. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    Это плохо. В таком таинстве, как юстировка, нельзя всё подгонять под некой единый формат - всё сильно индивидуально. (основано на многолетнем опыте с десятками, может уже и сотнями, станков различной конфигурации и конструкции). Это сильно зря сделано. Ибо не все станки смогут безболезненно перенести такие скорости. (Мы не знаем заводские настройки ускорений и стартовых скоростей по осям, мы не знаем тип ШД, мы не знаем дробления шагов на драйверах - это всё сильно может влиять на поведение ШД на высоких скоростях, особенно на дешёвых станках с 2-х фазными слабыми моторами стандарта Nema17). А для непосвящённого человека вход ШД в резонанс может довести его до инфаркта. ) Но, полагаю, коллективный разум вам сможет помочь ... Щас Паша нарисуется, ещё чо-нить добавит.
  11. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    А говорите, не находили. Да, проблемы есть, но, что странное, оно нормально работает и на старших версиях андроида. (Лично моё - штука на любителя). Если данный функционал только перемещает голову по углам, то странно это назвать юстировкой, если только там не заложена возможность установки точек юстировки на заданном расстоянии от крайних значений по осям. Кстати: на последней версии RDC6445S проверяли? Сам лично протокол не ковырял, но есть подозрение, что разрабы опять его слегка изменили.
  12. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    Странно, что не нашли. Сборка под андроид существует очень давно. и прекрасно работает на контроллерах стандартных серий. Поковыряйте, вдруг что полезное наковыряете .. ) Видео от Владимира Орлова.mp4 RuidaAcs_Android_V1.1.apk RuidaAcs_Android_V1.0.apk
  13. Dan

    Ruida RMA - Remote Mobile Application

    А в чём отличие от старой и всем известной версии?
  14. Dan

    Сгорает плата М2 Nano

    Это может говорить о том, что выключатель размыкал только одно подключение - нейтраль или фазу. (Неисправность выключателя или так задумано "строителями"). Соответственно, если где-то препутаны нейтраль с землёй, то именно такой эффект и будет. Либо ищите сами, либо берите за хобот местного электрика.
  15. Dan

    Пропускает шаги по оси Y

    Причины, как правило, две - увеличение сопротивления движения или проблема с электро или электронными компонентами. Чаще всего, это механическая проблема. Могу предположить, что у вас стоят двухфазные ШД (информации по начинке станка пока никакой). Можно увеличить момент на валу двигателя уменьшением дробления шага в настройках драйвера с последующим пересчётом микрошагов в контроллере. В этом случае скорость можно не уменьшать, возможно и быстрее начнёт работать.
  16. Dan

    Сгорает плата М2 Nano

    А чо тут скажешь? Дело ясное, что дело тёмное ... Вангую - при подключении блока розжига поменяли местами нейтраль и землю, может именно по этому при перевороте вилки вышибает предохранитель .. ))) Или где раньше нейтраль с землёй перепутали ... Надо идти по всему питанию от розетки и до самого последнего блока в станке. А так пока ничего сказать не могу - мало вводных.
  17. Dan

    С Новым годом!

    Стих-02.mp4 Стих(1).mp4 Стих(1).mp4 Стих(1).mp4 Стих(1).mp4
  18. Dan

    Проблема с лучом

    Показания - нет, но миллиамперметр скачет ..
  19. Dan

    Проблема с лучом

    Ден Слазов , В четырёх углах рабочего поля ...
  20. Dan

    Проблема с лучом

    Слегка трогают девушку, шоп по ипалу не огрести. А тут надо всё досконально смотреть. Линза в голове не болтается?
  21. Dan

    Проблема с лучом

    Что-то мне подсказывает, что проблема механическая. Как началось? А можно резануть окружность радиусом, скажем, 50?
  22. Это не говорит о том, что конструкция корректна .. ))) Это сразу надо переделывать. Второе, скорее всего, не болтается. А если и есть вибрация, то с оч малой амплитудой и достаточно высокой частотой, что бы её увидеть на резе ... ) . Работаем с крелением головы.
  23. Dan

    Ошибка соединения TZL-MBAV12

    Вот ... Я бы, не думая, заменил контроллер.
  24. Dan

    Ошибка соединения TZL-MBAV12

    Это оч древний контроллер от компании Topwisdom. Я даже не помню, какой у него был софт. Но со стандартной программой AutoLaser этой фирмы , этот контроллер не работает.
×
×