gmabarter 2 Жалоба #1 Опубликовано: 20 марта 2017 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема. При подключении новой трубки и нового чиллера 5200 в трубе появились мелкие пузыри воздуха в нескольких местах. В качестве охлаждающей жидкости исполызовал антифриз на основе пропиленгликоля разбавленного с дистиллировкой в пропорции 2 к 1 (две части антифриза и одно дистиллированной воды). Когда чиллер начал качать то появились в нескольких местах во внутреннем контуре трубки скопления мелких пузырьков которые, как будто, прилипли к трубе. Отключили трубу, промыл дистилировкой с погружной помпой, пузырьки тоже появлялись но в меньшем количестве. Трубу поднимал, крутил, давал системе поработать около 20 минут, пузырьки как будто прилипли. Кто сталкивался с подобным и как решали? Не вызовут ли эти пузырьки локальный перегрев трубы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Анатольевич 6 Жалоба #2 Опубликовано: 20 марта 2017 Нельзя использовать трубу с воздухом. Попробуйте залить только водой. Похоже больше на какую то пену (после хим. реакции) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psixylek 21 Жалоба #3 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) Бывало у меня и пена и пузыри и даже простите ошметки от цветения в трубе. Даже антифриз чистый заливал. ВСе это дело легко промывается, выходит, выползает при правильном расположении трубок ввода и вывода в трубе) Попробуйте слить все под 0. Поставьте помпу на минимальную мощность и закачивайте до победного) При отсутствии желаемого результата повторить) Анатолич правильно говорит. Лишнего ничего недолжно быть. Только охл. жидкость. Изменено 21 марта 2017 пользователем psixylek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #4 Опубликовано: 21 марта 2017 21 час назад, gmabarter сказал: В качестве охлаждающей жидкости исполызовал антифриз на основе пропиленгликоля разбавленного с дистиллировкой в пропорции 2 к 1 (две части антифриза и одно дистиллированной воды). А смысл мешать воду с антифризом? Залил антифриз и забыл. Воду приходится менять периодически,даже дистиллированную. Она всё равно цвести начинает. С антифризом никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Кузьмич 46 Жалоба #5 Опубликовано: 21 марта 2017 16 минут назад, Kataew сказал: А смысл мешать воду с антифризом? Есть мнение, что антифриз несколько густоват для помпы чиллера. Поэтому смешивают с дистиллированной водой. Встречал такое мнение на разных форумах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Анатольевич 6 Жалоба #6 Опубликовано: 21 марта 2017 Где то на этом форуме читал что добавляют перекись водорода, что бы не цвела. Сколько неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gmabarter 2 Жалоба #7 Опубликовано: 21 марта 2017 Мешал с дистилировкой именно для того, чтобы был менее вязким. Вообщем из написанного можно сделать вывод, что лучше с пузыриками не запускать, буду выгонять их )). О результатах отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #8 Опубликовано: 21 марта 2017 3 часа назад, Кузьмич сказал: Есть мнение, что антифриз несколько густоват для помпы чиллера. Два с половиной года чиллер 5200 отпахал на антифризе, полёт нормальный. Может и густоват, если так пишут, но он более текуч, чем вода, так что если зальёте, хомуты проверьте, может подтянуть придётся, что собственно у меня и было. С водой было нормально, а антифриз стал подтекать, хорошо сразу заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
gmabarter 2 Жалоба #9 Опубликовано: 21 марта 2017 22 минуты назад, Kataew сказал: Два с половиной года чиллер 5200 отпахал на антифризе, полёт нормальный. Может и густоват, если так пишут, но он более текуч, чем вода, так что если зальёте, хомуты проверьте, может подтянуть придётся, что собственно у меня и было. С водой было нормально, а антифриз стал подтекать, хорошо сразу заметил. А какой антифриз Вы используете?(Название, марка ...) Для себя на будущее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #10 Опубликовано: 21 марта 2017 1 минуту назад, gmabarter сказал: А какой антифриз Вы используете?(Название, марка ...) G 11, зелёного цвета, но он этиленгликолевый, просто другого у нас не смог найти. На форуме кто-то скидывал классификацию антифриза по цвету и марки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #11 Опубликовано: 22 марта 2017 15 часов назад, Кузьмич сказал: Есть мнение, что антифриз несколько густоват для помпы чиллера. Поэтому смешивают с дистиллированной водой. Встречал такое мнение на разных форумах. Больше трёх лет юзаю только чистый антифриз - полёт нормальный и даже больше =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #12 Опубликовано: 22 марта 2017 Добавляю в дистилят 1:10 примерно иногда больше. Также полет нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
gmabarter 2 Жалоба #13 Опубликовано: 27 марта 2017 Пузыри поборол. Промыл несколько раз трубу дистилировкой, еще воздух подсасывал чиллер, китайцы никак не закрепили шланг уровня\слива. Все поправил залил в чиллер дистилировку. В трубе стало чисто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #14 Опубликовано: 28 марта 2017 работаю на воде из под крана, меняю раз в 2-3 месяца, ничего не цветет, никаких пузырьков воздуха нет, водоросли не образуются. несколько раз писал на форуме что надо сделать и повторяю еще раз: 1. обернуть все трубки теплоизоляцией подходящего диаметра, защищаем от света и от лишнего тепла жидкость, вот такой 2. при смене воды (или того что вы там льете) на трубку выходящую из помпы / чиллера или что у вас там качает жидкость одеваем на пару часов вот такой фильтр: гоняем пару часов без использования лазера т.к. фильтр сильно режет поток. Фильтр соберет в себе все гавно из жидкости и разобьет все воздушные пузырьки, в трубках пузырьков после этого не будет образовываться. НЕ следует ставить фильтр после лазерного излучателя т.к. будет повышено давление воды в излучателе, мало ли, мощная у вас помпа может быть, может что-то треснуть или порваться внутри станка. Печальных случаев не было, но как предостережение, сам этой рекомендации придерживаюсь. 3. снимаем фильтр и работаем нормально. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Shweps 0 Жалоба #15 Опубликовано: 27 мая 2018 Здравствуйте. Хотел бы узнать, допустимо ли такое в лазерной трубе. В месте где идет подача воды изначально был вот такой пузырь. Но пузырь, он не убирается. Видно как журчит помпа. Помпа стандартная китайская 75W. То есть как не до заполнено. Нужно ли его выгонять? И вот еще куча мелких пузырей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #16 Опубликовано: 27 мая 2018 Доброго дня. Прочитав тему целиком, стало бы понятно, что любые пузырьки в трубке чреваты её растрескиванием. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя