Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
Kann

Подключение двух станков к одному чиллеру

Рекомендованные сообщения

Можно ли к чиллеру CW-5000 подключить второй станок WoodTec LaserStream WL 1060 и как это лучше сделать?   

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие трубки на обоих станках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще, можно.

В теме 

 

 

Писал уже, что потянет максимум 2 трубки по 90-100 Ватт.  Если мощность трубок больше, то я бы не рисковал.
НО, судя по Вашей предыдущей теме, у Вас неоригинал CW-5000, поэтому может быть холодовая производительность ниже.

Подключение параллельно через тройники.

НО обязательно нужно измерить скорость потока после трубок, т.е. на обратке в чиллер - должна быть не ниже 4-5 литров в минуту для каждой трубки, а так же проконтроллировать справляется ли чиллер.

 

Вообще, правильней всего будет поставить дополнительную помпу + датчик потока.

Помпа:

image.png

https://letyshops.com/r/aliexpress-308ad015d930  (берите лучше P2450  - у неё давление и производительность выше)

Помпу подключать параллельно к штатной. 

Учтите, что они не самовсасывающие, поэтому ставить лучше рядом на одной высоте - места хватает.

Датчик потока:

image.png

https://letyshops.com/r/aliexpress-0cad35a04afb 

В некоторых чиллерах стоит уже такой: 

image.png

https://letyshops.com/r/aliexpress-19a5195c8624

 отличительная особенность - 4 провода вместо 2х.

Датчики потока переподключаете не на выход, а на ВХОД чиллера и последовательно, что бы если хоть с одной трубки не будет потока, то сработает сигнализация.

Так же потребуются штуцера

image.png

https://letyshops.com/r/aliexpress-fcec87abc2eb

И силиконовые трубки:

image.png

https://letyshops.com/r/aliexpress-2f72e0a0195e

 

Ну и тройник, что бы разделить выход из бака на две помпы - в любом сантехническом магазе продаются, ну или на крайняк в садоводческом.

 

А так же блок питания на 24 Вольта и 5 Ампер, т.к. встроенный всего лишь на 2 и его не хватит на ещё одну помпу:

image.png

https://letyshops.com/r/aliexpress-97bdaffdf3ca  (В параметрах: 24 Вольта и 150 Ватт - с запасом, т.к. китайцы постоянно завышают характеристики).

Подключается всё достаточно просто. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Трубка Reci W4 100 ват. Второй станок еще в пути с такой же.

Павел, спасибо. Может быть за отдельную плату вы возьметесь доработать мой чиллер и заодно решить проблему из моей другой темы? Сколько будет по цене примерно и времени? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста.

Мне пока что не до этого.

Может @Dan захочет или создайте тему в разделе https://stankoforum.net/forum/14-нужна-помощь-готов-заплатить/

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

29 минут назад, Kann сказал:

Трубка Reci W4 100 ват. Второй станок еще в пути с такой же.

Dan скажет просто - две трубы 100 Вт. на чиллер cw5000 подключать нельзя, даже если собрать параллельную схему с насосом и вторым датчиком потока. 

Советую приобрести cw5202, а этот продать или использовать на отдельный станок. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: igorhufeisen
      На улице +36, в мастерской 27. 
      Два вентилятора не  помогают охлаждать воду в  CW - 3000. На дисплее 25 грд. Но резать надо. Купили селиконовую трубку метров 10 длянной. вставили в линию подачи  воды. Начали работать.  Селикон ведет себя безобразно - скручивается. при включении принимает одну " позу", при выключении другую. Трубка касалась дна бака, и сама себя передавливала. В результате трубка сама-по себе перекручивается, пережимается. срабатывает водная защита. 
      Купил пластиковую трубу, намотал на нее селиконовую. приклеил каждый слой. Подключил. Меняем воду в баке, охлаждая . температура 20,5 Работаем



    • Автор: PavelK
      В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры.
      Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры.  
      После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет.
      В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30.  
      Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо.
      Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке.  В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней.
      Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный.
      Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a).
      В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм.
      CW-5000:

      CW-5200:

    • Автор: Колесо
      Доброго времени суток, камрады!
      Появился на работе дополнительный гравёр, соответственно к нему нужен чиллер для трубки ( трубка 60вт).
      На первом гравёре стоит cw5000, справляется отлично. Начал смотреть аналоги, везде пишут либо про пивные охладители, либо самопалы. 
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4. 
      Уже на радостях подумал, что вот оно - сэкономлю монетку, поставлю его. 
      Только вот проблема - у него нет резервуара, куда заливать жидкость.
       Работает он по такому же принципу как и cw5000, только без ванны внутри.
      Кулибины, подскажите, как можно выйти из ситуации? купить cw5000 дорогой и не париться, поставить пивной охладитель или же можно эту штуку как-то примастерить?
      Если есть отзывы про пивной охладитель, буду признателен. Нормально ли они работают? Или же cw5000 будет лучше? На что обратить внимание при покупке, особенности 
       
       
       
       
       
       
       
       
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, подскажите пож-ста, приобрел охладитель, на испарителе многочисленные участи с зеленым налетом. Чем можно максимально эффективно почистить, аммиак не особо хорошо справляется, да и дышать тяжело. Лимонная кислота? Вообще- сильно это плохо? Спасибо большое!


    • Автор: PavelK
      Мануал к чиллеру Sunrise PH-LW15-BLP_17A
×
×