Ника Хвостенко 5 Жалоба #1 Опубликовано: 9 июля 2017 Подскажите пожалуйста как менять фильтр в чиллере и как часто нужно это делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #2 Опубликовано: 9 июля 2017 Боковые вентиляционные решётки снимаете - они на защёлках, прочищаете пылесосом и ставите обратно. Раз в месяц компрессором продуваете радиатор. Всё. Больше ничего не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ника Хвостенко 5 Жалоба #3 Опубликовано: 10 июля 2017 10 часов назад, PavelK сказал: Боковые вентиляционные решётки снимаете - они на защёлках, прочищаете пылесосом и ставите обратно. Раз в месяц компрессором продуваете радиатор. Всё. Больше ничего не нужно. Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #4 Опубликовано: 10 июля 2017 @Ника Хвостенко если чиллер на воде или дистиллировке - меняйте раз в пару месяцев. Если на антифризе - раз в год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ника Хвостенко 5 Жалоба #5 Опубликовано: 18 июля 2017 В 10.07.2017 в 13:21, PavelK сказал: @Ника Хвостенко если чиллер на воде или дистиллировке - меняйте раз в пару месяцев. Если на антифризе - раз в год. а менять, я так понимаю отсоединить трубку от лазера и слить воду через нее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #6 Опубликовано: 18 июля 2017 Сзади внизу есть спускная крышка, наклоняете чиллер и спускаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ника Хвостенко 5 Жалоба #7 Опубликовано: 18 июля 2017 16 минут назад, PavelK сказал: Сзади внизу есть спускная крышка, наклоняете чиллер и спускаете. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSQUAD 1 Жалоба #8 Опубликовано: 25 июля 2017 подскажите по cw 3000 . В начале работы индикатор показывал 23 градуса , впоследствии температура поднялась до 29 . Это норма ??? Везде на форумах пишут что стандартная температура воды должна быть 15-20 градусов . Может с чиллером что то не то , вода есть и циркулирет вроде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 571 Жалоба #9 Опубликовано: 25 июля 2017 А какая температура воздуха в помещении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 526 Жалоба #10 Опубликовано: 27 июля 2017 @DSQUAD cw3000 это просто ведро с водой и вентилятором, нормально охладить он не способен, тут нужен cw-5000 и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DSQUAD 1 Жалоба #11 Опубликовано: 28 июля 2017 градусов 25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах