Всем привет, спешу поделиться окончанием строительства чиллера на базе cw3000 для аппарата RayLogic 11G690, много читал, думал, прикидывал, и пришел к тому что нужно не покупать какие либо сторонние девайсы, а на базе того что рекомендует производитель построить чиллер на фрионе. Сразу скажу большое спасибо человеку на нашем форуме под ником @tukonst, его идея мне показалась идеальной.

В общем надоело мне сидеть то с открытым окном, то с открытой дверью, решил я переделать свой девайс, нашел знакомого человека который занимается ремонтом заправкой и так далее сплитов, встретились мы с ним, все обговорили, и началась работа, вытряхнули с чиллера старые радиаторы спирали, шумный вентилятор, поставили компрессор от холодильной камеры, кинули медные трубки, все спаяли, заправили, поставили терморегулятор который кстати отбивает температуру от 14 до 18 градусов, но это на данный момент, дальше планирую что бы компрессор выключался на 15 градусах, а включался на 17, в среднем темпер будет где то 15-16 градусов всегда, в общем сижу режу, довольный как слон))) темпер на табло постоянно показывает 17 градусов, а более чувствительный датчик гуляет от 14 до 18 градусов цена вопроса всего 5,000 с ноля что бы все построить, видео прилагаю 

Чиллер cw-3000 plus.mp4

Видео Чиллер cw-3000 plus

как видос выложить что бы просто плей нажал и вперед втыкать?))

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Красавчик:D! Поддерживаю колхоз! Долой буржуев! Согласись приятно когда 50 штук сэкономил и сам сделал и все работает!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только что, uspeholeg сказал:

а хотелось бы посмотреть

 

вот ссылка на youtube 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

кстати, у меня примерно такой же температурный режим, от 14 и до 16 градусов! Если интенсивно режешь включается где-то один раз в 10 мин. Как у тебя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только что, Irinalaser сказал:

Красавчик:D! Поддерживаю колхоз! Долой буржуев! Согласись приятно когда 50 штук сэкономил и сам сделал и все работает!

спасибо, ага, день заморочи и сэкономил 45 рублев))) ща еще нормально погоняю, донастрою все и буду вообще кайфовать))) пивной охладитель кстати поискал, че то б\у и в нормальном состоянии не нашел, и за новый минмум ща 18 рублей просят, решил так выйти из положения))

Только что, Irinalaser сказал:

кстати, у меня примерно такой же температурный режим, от 14 и до 16 градусов! Если интенсивно режешь включается где-то один раз в 10 мин. Как у тебя?

ну вот ща погонял его чуть чуть, за счет того что воды меньше объем, то включается где то раз в 5 минут, ну еще буду наблюдать, пользую только пару часов в работе))) но доволен писец))

 

Только что, Irinalaser сказал:

кстати, у меня примерно такой же температурный режим, от 14 и до 16 градусов! Если интенсивно режешь включается где-то один раз в 10 мин. Как у тебя?

воды кстати всего влезает литров 9

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

б\у 6 рублей стоит примерно! Полно по Москве, чиллер переделать тоже круто, главное то, что дешево, эффективно и компактно! А откуда морозильник, какая разница!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только что, Irinalaser сказал:

б\у 6 рублей стоит примерно! Полно по Москве, чиллер переделать тоже круто, главное то, что дешево, эффективно и компактно! А откуда морозильник, какая разница!

Я в Краснодаре нахожусь, авито покурил, обзвонил, один глянул в каком он плачевном состоянии и решил больше не париться, мотаться, искать, работа то стоит, еще и обкатай весь город, нафиг, решил время не тратить)) кстати на фрионе он стал гораздо тише, вентилятор заводской был шумным, когда компрессор работает и работает вентилятор его почти даже не слышно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А какая трубка? Дак 5 мин это норм. Главное чтрбы постоянно не молотил! Только вот если потом второй лазер на него цеплять то он не потянет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только что, Irinalaser сказал:

А какая трубка? Дак 5 мин это норм. Главное чтрбы постоянно не молотил! Только вот если потом второй лазер на него цеплять то он не потянет!

трубка 90W reci 2? постоянно молотить ему электроника не дает)) отрабатывает на порогах температуры, на 2 аппарата понятно дело надо будет бак побольше и вперед))

Только что, Irinalaser сказал:

А какая трубка? Дак 5 мин это норм. Главное чтрбы постоянно не молотил! Только вот если потом второй лазер на него цеплять то он не потянет!

трубка 90W reci 2, вопрос поставился на английской раскладке вместо запятой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, СергейТк сказал:

трубка 90W reci 2? постоянно молотить ему электроника не дает)) отрабатывает на порогах температуры, на 2 аппарата понятно дело надо будет бак побольше и вперед))

У нас с тобой станки близнецы:D только охлаждение не много разное! Надо как-нибудь режимы резки сравнить!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только что, Irinalaser сказал:

У нас с тобой станки близнецы:D только охлаждение не много разное! Надо как-нибудь режимы резки сравнить!

да можно, без проблем)) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот же молодцы... Завтра озадачусь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Arcona сказал:

Вот же молодцы... Завтра озадачусь!

Давай давай))) вступай в ряды колхозников)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сергей. Интересует такая переделка очень.  Сам не справлюсь. Я из Краснодара.  Возможно ли встретится и за кружкой пива обсудить изготовление подоброго чуда? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

59 минут назад, Romanoid сказал:

Сергей. Интересует такая переделка очень.  Сам не справлюсь. Я из Краснодара.  Возможно ли встретится и за кружкой пива обсудить изготовление подоброго чуда? 

89883337541, звони))

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодня бесплатно раздобыл пивной охладитель, но он много места занимает. Хочу с него компрессор перекинуть в cw3000, короче также как на видео хочу сделать!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От PavelK
      Речь пойдёт о выборе чиллера для лазерного станка. 
      или выбор водной помпы для лазерного станка
       

       
       
      Почему они вообще нужны?
      Лазерная трубка в станке при работе нагревается, и чем больше её температура и чем дольше она в таком состоянии,
      тем быстрее уменьшается её срок службы (Из-за сильного нагрева газ внутри трубки испаряется быстрее, а так же зеркала в концах трубки быстрее помирают).
      Что бы её охладить применяют как раз чиллер (или в самом простом варианте - водную помпу)  что бы прокачивать сквозь трубку охлаждающую жидкость. 
      Для чего он нужен и можно ли обойтись без него?
      Нужен он для циркуляции охлаждающей жидкости  и поддержания её температуры в пределах нормы.
      Без него обойтись можно. В комплекте с каждым станком идёт водная помпа, но понадобится так же ведро с водой и термометр.
      Но тогда нужно очень внимательно следить за температурой жидкости, и при необходимости менять её, а менять потребуется действительно часто,  с периодичностью начиная с раз в час, вплоть до раз в 10 минут. Зависит от мощности лазерной трубки, температуры в помещении.
      Какая идеальная температура охлаждающей жидкости?  
      Идеальной температурой считается до 20 градусов.  25 - ещё терпимо. 
      Какие чиллеры бывают?
      Чиллеры бывают двух видов: 
      С фреоновым охлаждением С воздушным охлаждением Начнём с самой простейшей модели CW-3000
      Отличия:
      Воздушное охлаждение (Без фреона) Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Нельзя самому задать сигнал о превышении температуры. Только если >60 градусов. Поэтому почаще наблюдать.  Ёмкость бака 9 литров Для чего подойдёт?
      Подойдёт для станков с лазерной трубкой мощностью до 60 Ватт включительно (Дальше не имеет смысла, так как при резке нагреется вода за 15 минут) В идеале, он только для непродолжительной работы: 
      До 3 часов для  
      а так же
      До 2 часов на
      Так же он подойдёт для охлаждение одного 2 кВт шпинделя. 
      Т.е. выгравировать пару печатей, порезать немного пластика и т.д. и т.п. дальше либо ждать, либо заменять охлаждающую жидкость (немного геморройно). 
      Но главный его минус:
      НЕ СПОСОБЕН ОХЛАДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НИЖЕ, ЧЕМ В ПОМЕЩЕНИИ (см. выше про идеальную температуру) !
      Итого:
      Проще его вообще не брать. Обычная помпа + ведро + термометр + вентилятор обойдётся дешевле. Лучше сразу взять следующую модель. Более серьёзная модель  CW-5000
      Отличия: 
      Охлаждение на фреоне  Есть подогрев охлаждающей жидкости при низкой температуре окружающей среды Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Есть контроль температуры с аварийным звуковым сигналом Ёмкость бака 6 литров Фреон R-134a (Не уверен, уточнить у поставщика) Для чего подойдёт?
      Так как охлаждение чиллера на фреоне, то работать станок может круглосуточно без остановок =) Подойдёт для станков с лазерной трубкой до 100 Ватт. Т.е. для станков наподобии 9G 530 и 11G.  С лёгкостью подойдёт для ДВУХ станков с трубками 60 Ватт.   Максимум для него ДВЕ трубки по 90 Ватт - тестировалось при резке продолжительное время, но это для него большая нагрузка и холодит не переставая, от чего потребление электричества достаточно большое. Лучше выбрать старшую модель. Так же он подойдёт для охлаждение одного 5 кВт шпинделя.  Может охладить до 15 градусов (если в помещении 25) т.е. идеальный вариант.  Если станок стоит в неотапливаемом помещении (чиллер имеет подогрев ) Итого:
      Однозначно брать, он
      позволит достичь максимума от срока службы трубки, позволит работать без перерывов на ожидание остывания охлаждающей жидкости. тем самым позволит вам уже серьёзно зарабатывать на лазерном станке без лишнего геморроя.  
      Ну и напоследок ещё более серьёзная модель чиллер CW-5200
      Отличия:
      Отличия от предыдущего только по мощности охлаждения и производительности помпы.
      Подойдёт для одной 150 Ваттки или для двух 100 Ватток. 
       
      Так же есть модели с выходом сразу на 2 лазерные трубки, к примеру CW-5202.
       
      Так же есть и другие модели CW-6000 и CW-6200 
      Соответственно для ещё более мощных трубок. 
       
      Какую охлаждающую жидкость использовать?
      Желательно использовать дистиллированную воду Так же можно использовать антифриз (зелёный или синий), если до него использовалась обычная вода - необходима промывка. Дистиллированная вода + антифриз. Какой фреон для заправки?
      В зависимости от чиллера и его модели. Для уточнения лучше посмотреть на шильдике компрессора внутри чиллера, т.к. у подделок чиллеров могут стоять другие компрессоры с другим типом фреона.
      Где покупать? 
      ИМХО, лучше всего в Реклабе.
      Какой именно выбрать?
      Инструкции есть? 
      Есть: 
      А дальше?
      Когда с выбором чиллера разобрались, нужно решить что использовать в чиллере как охлаждающую жидкость - простую воду, дистиллированную или антифриз.
       
       
      P.S. Подделок на S&A CW-5000  уйма, остерегайтесь! В них возможно напихано всё, что угодно (к примеру, cw5000 от cw5200 может отличаться только ценником). 
      ПавелК 25.03.14
    • От dantes013
      Добрый день, имеется пивной охладитель, в нем лежит стандартный аквариумный насос от станка. Проблема заключается в том, что если запустить насос после нескольких часов и более то он начинает закидывать в трубку пузырьки воздуха, приходится станок приподнимать что бы выгнать их. Можно как то сделать что бы в насосе не образовывался воздух который в дальнейшем попадает в трубку?
    • От Bandersnatch
      Добрый день всем.
      Нашел у китайцев вот такие держатели зеркал. Они их дополнили охладителями зеркал. Можно подвести охлаждение.
      Отдельно сами детали охлаждения не нашел. Только вместе с держателями. Комплект из трех держателей в Китае стоит около 150 долл.
      Есть ли смысл? 

    • От PavelK
      После установки станка встаёт вопрос - чем будет лучше охлаждать лазерную трубку?
      Самые популярные способы:
      Обычная вода из под крана Дистилированная вода Антифриз Мешанина из химии и воды Обычная вода. 
      В основном, используют у кого ведро и помпа. При быстром нагревании воды в ведре её можно просто и быстро поменять, либо кинуть в ведро хладоаккумулятор (либо кусок льда).
      Тут есть несколько но - обычная вода имеет слишком много примесей (солей), либо "цветёт" из-за жизнидеятельности бактерий
      и всё это оседает в трубке и хоть на само охлаждение это мало влияет, эти примеси со временем сужают сечение шлангов, которые подключаются к трубке и со временем поток воды становится недостаточным (либо вовсе перекрывается наглухо) для нормального охлаждения, что ведёт к преждевременному помиранию трубки и замене шлангов.
      Так же сама помпа не в восторге от обычной воды по тем же причинам.
      Частично проблему можно решив отфильтровав воду (хотя бы дать отстоятся) и разбивить с спиртом.
       
      Дистиллированная вода
      Имеет меньше проблем, но тут опять же:
      Если нет чиллера, то проблематично менять постоянно (как выход - в ведро кидать заранее замороженные бутылки с водой/хладоаккумуляторы), всё равно "зацветёт", но позже, если поставить в тёмное место ведро и все шланги.
      Покупать рекомендую в аптеках, что бы было написано что-нить вроде "двойной обратный осмос" ну и по цене не 50 рублей за 5 литров.
      Некоторые используют какие-либо добавки что бы дистиллированная не "цвела" со временем, но смысла в этом особого нет, т.к. проще уж раз в месяц-два менять. Если хотите экспериментировать - позвоните заранее поставщику и узнайте о наличии на складе трубок =)
      Антифриз
      Многие используют из-за его основных положительных качеств:
      не замерзает при отрицательных температурах имеет смазывающие свойства не "цветёт" т.е. залил и забыл.
      Но у него есть и минусы:
      Меньшая теплоёмкость, т.е.,  грубо говоря, медленнее нагревается и медленнее остывает (для одного лазера не страшно, но вот при нескольких лазерах стоит подумать, может чиллера не хватить) Более текуч, т.е. обязательно нужно проверить все стыки и соединения! Большая вязкость (труднее помпе прокачивать, опять же в случае одного станка не проблема) Более агрессивный (благо в контуре охлаждения нет частей, подверженных этому влиянию) Менять его нужно раз в пару лет. Зачем? Затем, что трубка по каким-то невыясненным причинам может начать слабже резать, связано скорее всего с ионизацией или хз чем - пока что сам не выяснил.
      Какой выбрать?
      Брать можно любого цвета (только убедитесь, что он не взаимодействует с цветными металлами).
      Если есть возможность, возьмите антифриз с пропиленгликолем (не токсичный, в отличии от этиленгликоля, но и более дорогой)
      Ни в коем случае не тосол!
      И ни в коем случае не смешивайте антифриз с обычной водой (только с дистиллированной)!
      Как перейти с одного типа охлаждающей жидкости на другой?

      Необходимо полностью промыть всю систему:
      Отсоединить лазерную трубку, слить из неё полностью и из шлангов то же. 
      Слить из чиллера (для этого у него сзади внизу есть сливная пробка).
      Соединить систему заново и залить дистиллированной воды, включить чиллер и дать ему её погонять 5 минут.
      Слить старую дистиллированную из чиллера, залить новую. Повторить 2-3 раза.
      После слития дистиллированной можно заливать уже другой тип.
      ИТОГО:
      Для чиллера на фреоне оптимальным будет антифриз, либо дистилированная вода с антифризом, либо дистиллированная вода с пропиленгликолем (можно купить, где продаются системы отопления и т.п).
      Для обычного ведра с водой или чиллера без фреона оптимальна дистиллированная вода, если менять полностью хотя бы раз в месяц.   Если вам антифриз нужен исключительно из-за низких температур, то что бы охлаждающая жидкость не замерзала при -5, можно добавить в дистиллированную воду 12% концентрата антифриза. Если температуры до -15, то уже 25%.    Я сам долгое время на антифризе.
    • От PavelK
      Кому "лень" считать, то чиллер S&A CW-5000 подойдёт для:
      Легко для работы 2х трубок на 60 Ватт Трудновато для 60 Ваттной и 90 Ваттной одновременно при максимальной мощности Максимум одна на 150 Ватт Шпинделя на 5 кВт при силовой обработке. Под "трудновато" понимается учащённое включение и, следовательно, повышенное энергопотребление. Но по охлаждению до 20 справиться, ниже ставить нет смысла.
      Подбор "готового" чиллера, у которого известна холодопроизводительность в кВт/час (не путать с мощностью компрессора фреона, так как она то же указывается в кВт/час!) 
      Кстати, если известно в BTU (British Thermal Unit), то что бы перевести в кВт/ч =  BTU / 3412;
      Рассчитать минимально необходимую холодопроизводительность для лазерной трубки можно по формуле:  
      Q = G*T*C*p/3600;
      Где:
      Q - искомая минимальная холодопроизводительность, кВт/час
      G - объёмный расход охлаждаемой жидкости, м3/час
      Т - разность температур на выходе и входе чиллера, градусов
      C -удельная теплоёмкость охлаждаемой жидкости, кДж/(кг* оС)
      p - плотность охлаждаемой жидкости,  кг/м3
      Теплоёмкость (C) при 20°, среднестатистическая:
      4.19 - Воды 
      3.45 - Антифриза*
      Плотность (p) при 20°, среднестатистическая:
      1000 - Воды
      1074 - Антифриза*
      *Здесь и далее под антифризом понимается 35% раствор Этиленгликоля с дистиллированной водой (Короче, плюс минус обычный из автомагазина).
      Разность температуры:
      Одна трубка Reci 150 Ваттная при максимальной мощности в среднем даёт 0.7° перепада температуры при скорости потока 600 литров/час (или 10 литров/минута) на антифризе. 
      Минимально необходимая скорость потока, рекомендуемая производителями лазерных трубок составляет: 420 литров/час.
      Поэтому, если Вы только выбираете чиллер и не знаете, какая у Вас будет разница температур, стоит отталкиваться, что должна быть не меньше, чем 420 литров/час, например, подключить обычную водяную помпу из комплекта, замерить скорость потока, а так же замерить разницу температур.  
      Расход охлаждаемой жидкости:
      Штатная помпа у оригинального чиллера S&A CW-5000 даёт около 720 литров/час (12 литров/минута), но стоит учитывать дополнительное сопротивление из-за длины шлангов, изгибов и заужений канала (например, в датчике потока).
      Перевод из литров/час в м3/час:   м3/час = литры/час / 1000;
      В итоге имеем:  Q = 0.6 * 0.7 * 3.45 * 1074/3600;  Q = 0.432 кВт/час. 
      Чиллер  S&A CW-5000 имеет холодопроизводительность 0.692 кВт (может отличаться, в зависимости от версии), чего хватает "впритык" (чиллер будет молотить почти постоянно, что существенно увеличит расход электроэнергии), а так же мы взяли достаточно усреднённые параметры по антифризу, в общем, лучше взять с запасом CW-5200 либо другую модификацию, у кого будет хотя бы 0.9 кВт/час, что бы гарантированно хватило, если мы в него ослиной мочи зальём.
      Это что касается подбора "готового" чиллера, так как в нём рассчитан необходимый объём расширительного бака, теплоотдача радиатора в баке, режим работы, дельта включений и т.д. Кстати, мощность самого компрессора в CW-500 0.3 кВт. 
×
×