Оптоволоконный лазерный станок LZ-3015S . У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4.  

1 потребляет 4 кВт. 2 потребляет 7 кВт (на нем пишет 10А 400В).

Работодатель дал мне таблицу готовую для выбора сечения кабеля и автомата. Из группы многожильные в открытых каналах. Длинна тут возможно не учитывается но по сравнению с таблицами которые есть в интернете тут значение ниже, обычно 13 кВт для 1.5мм 380В.  Возможно с сзапасом.

По ней получается что им обоим подойдет кабель 5х1.5 мм. Который выдержит в продолжительной работае 11кВт.

Почему китайцы подключили такой толстый провод? Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

9 часов назад, AndreiK сказал:

13 кВт для 1.5мм 380В.

Вы что-то явно путаете. 

9 часов назад, AndreiK сказал:

У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4. 

 

9 часов назад, AndreiK сказал:

Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.

Как минимум такими же.

9 часов назад, AndreiK сказал:

Почему китайцы подключили такой толстый провод?

Это ещё не толстый (как говориться, всё относительно).  НО китайцы если бы могли, подключили бы вообще телефонный ради экономии, так что...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

И по возможности поменяйте все китайские кабеля.

Ихние кабеля трэш - начиная от вопроса самого сечения проводника и заканчивая качеством изоляции, которая зачастую рвется руками.

Все мои китайские "поделки" в моей мастерской прошли этап апгрейда - новые кабеля & клеммы & блоки питания & защитные автоматы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23 часа назад, AndreiK сказал:

Оптоволоконный лазерный станок LZ-3015S . У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4.  

1 потребляет 4 кВт. 2 потребляет 7 кВт (на нем пишет 10А 400В).

Работодатель дал мне таблицу готовую для выбора сечения кабеля и автомата. Из группы многожильные в открытых каналах. Длинна тут возможно не учитывается но по сравнению с таблицами которые есть в интернете тут значение ниже, обычно 13 кВт для 1.5мм 380В.  Возможно с сзапасом.

По ней получается что им обоим подойдет кабель 5х1.5 мм. Который выдержит в продолжительной работае 11кВт.

Почему китайцы подключили такой толстый провод? Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.

 

 

 

Подключай чтоб минимум был 6мм2 каждый провод. и желательно ГОСТовским кабелем

Изменено пользователем ЛазерДизайн

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

30.11.2022 в 11:26, ЛазерДизайн сказал:

Подключай чтоб минимум был 6мм2 каждый провод. и желательно ГОСТовским кабелем

почему нужны такие толкстые провода для такой низкой мощности? Если даже учитывать полную мощность потребляемую ими то справится и 1.5 мм кабель. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

27.12.2022 в 16:35, AndreiK сказал:

почему нужны такие толкстые провода для такой низкой мощности? Если даже учитывать полную мощность потребляемую ими то справится и 1.5 мм кабель. 

жизненная практика. Можете любым подключать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: AndreiK
      Модель LZ-3015S
      Система управления BSC100
      Лазерный источник MFSC-2000X
      Чиллер HL-2000-QG2-2
       
      В программе CypCut при запуске в шапке красным пишет: 
      Alarm: XAxixServo alarm, YAxixServo alarm, Axix 3Servo alarm, чтото на китайском. 
      При старте источника он начинает непрерывно пищать и мигать светодиодами  ALARM и ACTIVE.
      Пробовали всё что пишет в инструкции. 
      Переписал id к системе управления как предлагалось на видео в ютубе. 
      Так же и программа конфигурации программы CypCut его не видит.
      Кто знает подскажите пожалуйста что делать? 
×
×