Оптоволоконный лазерный станок LZ-3015S . У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4.  

1 потребляет 4 кВт. 2 потребляет 7 кВт (на нем пишет 10А 400В).

Работодатель дал мне таблицу готовую для выбора сечения кабеля и автомата. Из группы многожильные в открытых каналах. Длинна тут возможно не учитывается но по сравнению с таблицами которые есть в интернете тут значение ниже, обычно 13 кВт для 1.5мм 380В.  Возможно с сзапасом.

По ней получается что им обоим подойдет кабель 5х1.5 мм. Который выдержит в продолжительной работае 11кВт.

Почему китайцы подключили такой толстый провод? Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

9 часов назад, AndreiK сказал:

13 кВт для 1.5мм 380В.

Вы что-то явно путаете. 

9 часов назад, AndreiK сказал:

У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4. 

 

9 часов назад, AndreiK сказал:

Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.

Как минимум такими же.

9 часов назад, AndreiK сказал:

Почему китайцы подключили такой толстый провод?

Это ещё не толстый (как говориться, всё относительно).  НО китайцы если бы могли, подключили бы вообще телефонный ради экономии, так что...

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

И по возможности поменяйте все китайские кабеля.

Ихние кабеля трэш - начиная от вопроса самого сечения проводника и заканчивая качеством изоляции, которая зачастую рвется руками.

Все мои китайские "поделки" в моей мастерской прошли этап апгрейда - новые кабеля & клеммы & блоки питания & защитные автоматы.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23 часа назад, AndreiK сказал:

Оптоволоконный лазерный станок LZ-3015S . У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4.  

1 потребляет 4 кВт. 2 потребляет 7 кВт (на нем пишет 10А 400В).

Работодатель дал мне таблицу готовую для выбора сечения кабеля и автомата. Из группы многожильные в открытых каналах. Длинна тут возможно не учитывается но по сравнению с таблицами которые есть в интернете тут значение ниже, обычно 13 кВт для 1.5мм 380В.  Возможно с сзапасом.

По ней получается что им обоим подойдет кабель 5х1.5 мм. Который выдержит в продолжительной работае 11кВт.

Почему китайцы подключили такой толстый провод? Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.

 

 

 

Подключай чтоб минимум был 6мм2 каждый провод. и желательно ГОСТовским кабелем

Изменено пользователем ЛазерДизайн
  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

30.11.2022 в 11:26, ЛазерДизайн сказал:

Подключай чтоб минимум был 6мм2 каждый провод. и желательно ГОСТовским кабелем

почему нужны такие толкстые провода для такой низкой мощности? Если даже учитывать полную мощность потребляемую ими то справится и 1.5 мм кабель. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

27.12.2022 в 16:35, AndreiK сказал:

почему нужны такие толкстые провода для такой низкой мощности? Если даже учитывать полную мощность потребляемую ими то справится и 1.5 мм кабель. 

жизненная практика. Можете любым подключать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: AndreiK
      Модель LZ-3015S
      Система управления BSC100
      Лазерный источник MFSC-2000X
      Чиллер HL-2000-QG2-2
       
      В программе CypCut при запуске в шапке красным пишет: 
      Alarm: XAxixServo alarm, YAxixServo alarm, Axix 3Servo alarm, чтото на китайском. 
      При старте источника он начинает непрерывно пищать и мигать светодиодами  ALARM и ACTIVE.
      Пробовали всё что пишет в инструкции. 
      Переписал id к системе управления как предлагалось на видео в ютубе. 
      Так же и программа конфигурации программы CypCut его не видит.
      Кто знает подскажите пожалуйста что делать? 
×
×