    Ну размеры в руиде калибруются легко, а вот калибровка фанеры нет возможно фанера разной толщины? Да и направляющие через руиду точно не поправишь
  2. 1 балл
    Если ошибка не выскакивает, то это отрабатывает датчик потока. Причина может быть и в плохой прокачиваемости внутри станка - пережата трубочка или где-то что-то попало в канал. Датчик проверить просто - мультиметром, при корректной работе, он замыкает два контакта внутри себя. Или соедините на чиллере вход и выход и посмотрите, будет ли он орать, так мы косвенно проверим прокачиваемость жидкости внутри станка. Нормальная температура воды по рекомендации производителей лазерных трубок - 15о-17о ... лично я работаю в этих пределах. Можете попробовать в качестве примера: Последовательно меняем. F9-13 F8-20 F4-5 F5-5 F2-0.5 F0-16 При таких настройках чиллер будет включаться при 16,5-17 градусах, выключаться при 15-15,5 градусах. Предел температур от 13 до 20 градусов. Алярмы ниже 8 и выше 25
  3. 1 балл
    Товарищи, у меня CW5000 тащил две 100 Ватт!! трубки при полной мощи круглосуточно при +30 и +24 и при этом ещё и отдыхал. ИМХО дело либо во фреоне, либо подделка слишком уж голимая.
×
×