Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
Евкат

Сигнальная лампа на лазерный станок

Рекомендованные сообщения

Доброго дня. На лазерный станок gard 9060 хочется установить сигнальную лампу. Не понимаю только как это сделать, станок знаю позволяет, в софте это есть. Может поможет кто советом. Плата ruida 6445.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

В мануале есть как подключать: 

 

Но учтите, что там маленький ток и, возможно, потребуется подключать через дополнительное реле а лучше мосфет тарнзистор. Короче, зависит от "сигнальной лампы" сколько она потребляет и на какое напряжение рассчитана.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

15.11.2021 в 11:41, PavelK сказал:

Здравствуйте.

В мануале есть как подключать: 

 

Но учтите, что там маленький ток и, возможно, потребуется подключать через дополнительное реле а лучше мосфет тарнзистор. Короче, зависит от "сигнальной лампы" сколько она потребляет и на какое напряжение рассчитана.

 

 

Привет. Думаю если ты не сможешь помочь то только нести в ремонт.

В общем руида. Есть выходы wind и status

на винд подключена реле клапана, а на статус было подключено реле вытяжки.

так вот в один прекрасный момент перестала вытяжка работать. Проверил все, реле рабочее. Стал замерять напряжение между контактами +24V и Status. Напряжение появляется в момент начала задания но всего лишь 6,5вольт. Не пойму в чем дело. Подсказали что возможно это разность потенциалов, типа вместо массы на контакте появляется напряжение в 18в. В общем я уже не знаю куда копать? Программно там не отключается этот выход? Не сталкивались с таким?

просто работало работало и перестало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую.

2 часа назад, svdn84 сказал:

Стал замерять напряжение между контактами +24V и Status. Напряжение появляется в момент начала задания но всего лишь 6,5вольт.

Выход пробило. Замена транзистора, в крайнем случае сгорел порт в чипе и уже с этим ничего не сделать. 

И если у Вас на Wind стоит такое же реле, то и его ждёт та же судьба.  Параллельно реле нужен хотя бы диод что бы выход контроллера защитить от бросков тока и релюшку использовать не абы какую, а где ток катушки до 200мА (или меньше).

 

 

2 часа назад, svdn84 сказал:

Программно там не отключается этот выход?

В Vendor settings на кладке other (зависит от версии RDWorks)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

18 часов назад, PavelK сказал:

Приветствую.

Выход пробило. Замена транзистора, в крайнем случае сгорел порт в чипе и уже с этим ничего не сделать. 

И если у Вас на Wind стоит такое же реле, то и его ждёт та же судьба.  Параллельно реле нужен хотя бы диод что бы выход контроллера защитить от бросков тока и релюшку использовать не абы какую, а где ток катушки до 200мА (или меньше).

 

 

В Vendor settings на кладке other (зависит от версии RDWorks)

Спасибо. Сняли с того станка, уже отдали прозвонить. Реле стоит 0,9watt. Скорей всего проблема была потому что на этот выход было 2 реле запитано, одно на воздух низкого давления а второе на вытяжку. Как починим, уберем одно.

А вот по диоду тут вопрос тогда. Для чего его ставить если одно реле будет стоять. Я бы понял, если бы у реле был контакт минусовой общий для силового контакта и для катушки. На нашем реле подключается только катушка к выходам +24В и Status. Смысл паралелить диод тогда? Разве в самом блоке там не предусмотрено это?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И у меня ещё вопрос. Ковырялся в настройках нашёл пару моментов мне не совсем понятных.

1. Что такое включить защиту? Это имеется ввиду защита открытой крышки? Когда концевик крышки или концевик датчика давления воздуха, к примеру размокнут, работа станка не начнётся? Или какая то другая защита?

2. Что такое контроль давления? При активации которого требуется выбрать дом по оси У. Скрин прикладываю.

365206AC-D15E-4208-A853-C7987D187389.jpeg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, svdn84 сказал:

1. Что такое включить защиту? Это имеется ввиду защита открытой крышки? Когда концевик крышки или концевик датчика давления воздуха, к примеру размокнут, работа станка не начнётся?

Верно.

17 часов назад, svdn84 сказал:

2. Что такое контроль давления? При активации которого требуется выбрать дом по оси У.

Сам не знаю. Разрабы не дали пока вменяемого ответа.

 

21 час назад, svdn84 сказал:

Скорей всего проблема была потому что на этот выход было 2 реле запитано, одно на воздух низкого давления а второе на вытяжку. Как починим, уберем одно.

А нафига два? Поставить одно реле на 4 группы контактов .. )

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, Dan сказал:

А нафига два? Поставить одно реле на 4 группы контактов .. )

 

Да фиг знает) чёт так сделали не думая. Вот результат не заставил ждать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20.03.2022 в 15:24, svdn84 сказал:

вот по диоду тут вопрос тогда. Для чего его ставить если одно реле будет стоять.

Потому что в реле электромагнит, по сути, катушка индуктивности.
Когда он размыкается в обратку идёт напряжение, которое может пробить транзистор, что по всей видимости у Вас и случилось. Диод что бы хоть чутка уменьшить это.

20.03.2022 в 15:24, svdn84 сказал:

Разве в самом блоке там не предусмотрено это?

В блоке чего? Реле? Крайне редко. В контроллере нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

21.03.2022 в 20:50, PavelK сказал:

Потому что в реле электромагнит, по сути, катушка индуктивности.
Когда он размыкается в обратку идёт напряжение, которое может пробить транзистор, что по всей видимости у Вас и случилось. Диод что бы хоть чутка уменьшить это.

В блоке чего? Реле? Крайне редко. В контроллере нет.

Понял. Завтра гляну реле на клапане, что то мне кажется там стоит диод. А может парю. В любом случае будем ставить видимо.

по советовали нам если там 6,5 вольт присутствует, поставить разгрузочное низковольтное реле )) и работать дальше) 

Но если не Великих денег ремонт стоить будет, всё-таки по хорошему сделать бы надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, PavelK сказал:

Когда он размыкается в обратку идёт ток, который может пробить транзистор, что по всей видимости у Вас и случилось. Диод что бы хоть чутка уменьшить это.

Верно.
Только в RDC6442  и 6445 на выходах уже стоят диоды шоттки на 1А. Так что, дополнительно можно и не ставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21.03.2022 в 20:50, PavelK сказал:

Реле? Крайне редко

Сфоткал реле на клапане. Там что то стоит) но я в электронике не силён, хз что это. На минусовом контакте и на + тоже. 

CDFC38FB-7E22-4E3A-B1E4-D702CBF36893.jpeg

E4BD939C-A456-4E9E-A7FA-ED6006E6BF03.jpeg

22.03.2022 в 10:22, Dan сказал:

Только в RDC6442  и 6445 на выходах уже стоят диоды шоттки на 1А. Так что, дополнительно можно и не ставить.

Да кстати, человек который смотрел этот блок руиды, сказал там какие то диоды стоят. Я правда не уточнял для чего но говорил он про диоды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, svdn84 сказал:

Да кстати, человек который смотрел этот блок руиды, сказал там какие то диоды стоят. Я правда не уточнял для чего но говорил он про диоды.

Диоды шоттки SS14 - D21, D22, D23, D24.
7pGBEVcTWBU.thumb.jpg.27ac5b86d20e7a48b78ae6b9b5722f5d.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Dan сказал:

Диоды шоттки SS14 - D21, D22, D23, D24.
7pGBEVcTWBU.thumb.jpg.27ac5b86d20e7a48b78ae6b9b5722f5d.jpg

Подтверждаю. Так же сказал мастер. Все там есть.

Та фигня что сгорела, забыл как называется, рассчитана на ток в 1А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, svdn84 сказал:

Та фигня что сгорела, забыл как называется, рассчитана на ток в 1А.

SMD транзистор 2N2222A / 1P (NPN) | SOT-23 с током коллектор-эмиттер 0,6 А.
7m6egAAX-FQ.jpg.fb2053c46aa02fa5c737ccb4cf349c86.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за фото, значит в новых версиях теперь есть. 

1 час назад, svdn84 сказал:

забыл как называется

транзистор.  Видимо две релюхи перебор, оставьте тогда одну.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

4 часа назад, PavelK сказал:

Спасибо за фото, значит в новых версиях теперь есть. 

транзистор.  Видимо две релюхи перебор, оставьте тогда одну.

 

По считали 2 релюхи не превышали 500ма. Там в районе до 400 было. Что пошло не так трудно сказать. Но теперь точно одну только оставим)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...