Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендованные сообщения

1 час назад, PavelK сказал:

Да, это для "странного" контроллера автора -  попытка понять его логику.  

Ну, если только ... предположив, что каким-то образом там окривела прошивка ... Но с подобной кривой работой контроллера на S&A я пока не сталкивался. На левых чиллерах всякое бывало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

26.07.2021 в 15:14, RedHobbit сказал:

Поставил по предыдущему сообщению 

F0-22

F2-1

F9-18

 

Что-то изменилось. Теперь он греется до 23°С, потом охлаждается до 21,9°С, далее по кругу 23°С-21,9°С.

Приветствую. Ответьте пожалуйста решили ли проблему, и как смогли решить. Ситуация 1 в 1 с новым чиллером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Furislav сказал:

Приветствую. Ответьте пожалуйста решили ли проблему, и как смогли решить. Ситуация 1 в 1 с новым чиллером.

Здравствуйте! Чиллер был новый. Обменял по гарантии. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Furislav сказал:

Ситуация 1 в 1 с новым чиллером.

Но причина может быть иной.
Начнём с настроек ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22.06.2024 в 01:12, Dan сказал:

Но причина может быть иной.
Начнём с настроек ...

Перепробовал все что было в данной теме, все равно держит температуру по f0(17°), включается на 17.1, выкл на 16.9, но понял одну интересную вещь. Если трубка не работает и соответственно не нагревается, и чиллер включился для охлаждения, когда он доходит до 16.9 и отключается не полностью (лампочка д2 гаснет, но он продолжает шуметь, работают вентеляторы и звук будто холодильник шипит, при этом охлаждение уже не работает), то если он сможет опустить температуру до 16.5 (на пол градуса ниже f0), тогда он полностью отключается, моргает д2 и он набирает установленное значение f2 (у меня выставлено значение 2) до 19 градусов и опять включается, то есть работает корректно. Но чиллер не может дойти до отметки в 16.5, так как отключается на 16.9 и по инерции его хватает только до 16.7, далее нагревается до 17.1 и опять включает охлаждение и дальше по кругу. Чиллеру почему-то нужно опуститься на -0.5 от f0 и только тогда он работает корректно, но сделать он этого не может при работающем станке. Зачем он тогда отключается на 16.9, а не 16.5, не понятно. Что самое интересное, можно поймать такой момент, когда станок завершает работу, чиллер охладился до 16.9 и перестанет охлаждать контур, но продолжает работать и он не может набрать температуру 17.1, то есть зависает на 17, в этом случае он будет работать вечно (работают вентеляторы, помпа или что-то другое, не совсем понимаю что это за звук как у холодильника, без включения охлаждения).

Сотрудник компании (hotline service), который занимается обслуживанием и пусконаладкой, по видео звонку пытался выставить все значения корректно и сказал, что с ним что-то не так, скорее всего мозги (контроллер). Вернуть по гарантии возможности нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 минут назад, Furislav сказал:

Сотрудник компании (hotline service), который занимается обслуживанием и пусконаладкой, по видео звонку пытался выставить все значения корректно и сказал, что с ним что-то не так, скорее всего мозги (контроллер). Вернуть по гарантии возможности нет.

Бывало, что эти контроллеры работали некорректно, мог и клапан умереть или не работать по какой-то причине.
И, всё-таки, скиньте сюда все настройки чиллера.

 

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Dan сказал:

Бывало, что эти контроллеры работали некорректно, мог и клапан умереть или не работать по какой-то причине.
И, всё-таки, скиньте сюда все настройки чиллера.

 

F0 17

F1 -2

F2 2

F3 0

F4 5

F5 5

F6 30

F7 8

F8 16

F9 22

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

37 минут назад, Furislav сказал:

F0 17
F1 -2
F2 2
F3 0
F4 5
F5 5
F6 30
F7 8
F8 16
F9 22

Ну, тут в принципе  неверно .. )))
Папирус мой внимательно читали?
F8 - максимальная, F9 минимальная. А у вас чо выставлено?
Даже если перепутали при написании - F9-17, то на стройки F0 и F2 уходят за границу этого параметра.

И как в этом случае будет вести себя контроллер, одному аллаху известно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 6/24/2024 в 11:00 AM, Furislav сказал:

Сотрудник компании (hotline service), который занимается обслуживанием и пусконаладкой, по видео звонку пытался выставить все значения корректно и сказал, что с ним что-то не так, скорее всего мозги (контроллер). Вернуть по гарантии возможности нет.

а точно ли был этот сотрудник при таких странных настройках..?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, terin991 сказал:

а точно ли был этот сотрудник при таких странных настройках..?

" по видео звонку пытался выставить все значения корректно " ...
Он боролся до конца .. ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, Dan сказал:

" по видео звонку пытался выставить все значения корректно " ...
Он боролся до конца .. ))

При выставлении f8=12 и f9=25 разницы никакой, хоть f8=2 и f9=40 выставляй, контроллер при значении f3=0 реагирует только на изменения f0 и f2. Вот такие пироги)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, Furislav сказал:

При выставлении f8=12 и f9=25 разницы никакой, хоть f8=2 и f9=40 выставляй

Ещё раз внимательно читаем, что я написал!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

27.06.2024 в 21:55, Dan сказал:

Ещё раз внимательно читаем, что я написал!

 

Прошу прощения, опечатался, значения выставлял f9 = 12, f8 = 25

Купил новый чиллер 5200, так как сменил трубу на 130w, на нем та же ситуация, отключается частично на значении f0 и ждет когда еще на -0.5 охладится, после чего отключается и набирает значение f2, в моем случае +2 градуса. Но на новом чиллере у него получается опуститься на -0.5 от f0 при работающей трубке и работает по сути нормально. Может 5000 не вывозит reci w2, так как на -0.5 от f0 не может опуститься.

Еще интересны новые параметры на 5200, появились f10, f11 и там указаны значения 0.5. Интересно что они означают, очень похожи на эти -0.5 от f0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

48 минут назад, Furislav сказал:

Еще интересны новые параметры на 5200, появились f10, f11 и там указаны значения 0.5. Интересно что они означают

http://dan.spb.ru/soft/CW5000-5200/cw-5000-5200_T-series.pdf

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: igorhufeisen
      На улице +36, в мастерской 27. 
      Два вентилятора не  помогают охлаждать воду в  CW - 3000. На дисплее 25 грд. Но резать надо. Купили селиконовую трубку метров 10 длянной. вставили в линию подачи  воды. Начали работать.  Селикон ведет себя безобразно - скручивается. при включении принимает одну " позу", при выключении другую. Трубка касалась дна бака, и сама себя передавливала. В результате трубка сама-по себе перекручивается, пережимается. срабатывает водная защита. 
      Купил пластиковую трубу, намотал на нее селиконовую. приклеил каждый слой. Подключил. Меняем воду в баке, охлаждая . температура 20,5 Работаем



    • Автор: PavelK
      В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры.
      Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры.  
      После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет.
      В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30.  
      Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо.
      Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке.  В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней.
      Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный.
      Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a).
      В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм.
      CW-5000:

      CW-5200:

    • Автор: Колесо
      Доброго времени суток, камрады!
      Появился на работе дополнительный гравёр, соответственно к нему нужен чиллер для трубки ( трубка 60вт).
      На первом гравёре стоит cw5000, справляется отлично. Начал смотреть аналоги, везде пишут либо про пивные охладители, либо самопалы. 
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4. 
      Уже на радостях подумал, что вот оно - сэкономлю монетку, поставлю его. 
      Только вот проблема - у него нет резервуара, куда заливать жидкость.
       Работает он по такому же принципу как и cw5000, только без ванны внутри.
      Кулибины, подскажите, как можно выйти из ситуации? купить cw5000 дорогой и не париться, поставить пивной охладитель или же можно эту штуку как-то примастерить?
      Если есть отзывы про пивной охладитель, буду признателен. Нормально ли они работают? Или же cw5000 будет лучше? На что обратить внимание при покупке, особенности 
       
       
       
       
       
       
       
       
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, подскажите пож-ста, приобрел охладитель, на испарителе многочисленные участи с зеленым налетом. Чем можно максимально эффективно почистить, аммиак не особо хорошо справляется, да и дышать тяжело. Лимонная кислота? Вообще- сильно это плохо? Спасибо большое!


×
×
  • Создать...