Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее

Рекомендованные сообщения

7 минут назад, Виталий12 сказал:

Так, а как ее поставить? Положение и так на 1 стоит из 7.

Смотрите и наблюдайте при каком положении температура будет выше точки росы, если нет точной настройки по градусам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

ребят, возник вопрос, вот откуда в трубке могут появляться пузыри? заполняю систему водой со спиртом, все отлично не одного нет, работает, но стоит выключить помпу, постоит до утра, утром под зеркалом оказывается несколько пузырьков. а места их появления настолько не удобны. что выкачать их оттуда возможно только опустошением трубки на половину. вода виновата? у кого антифриз интересно тоже пузыри бывают или он за счет своего состава так не пузырится?:huh:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Антифриз G12, насос vilo, эксплуатация  3 месяца.пузырей нет. Проверьте место подключения к трубе, возможен вариант подхода воздуха на примыкании силиконовой трубки к стеклу.После отключения  станка происходит остывание жидкости в трубках образовывается небольшое разряжение и может происходить незначительный подсос воздуха. Нужно снять трубки с лазерной трубы, отрезать по два сантиметра с каждой стороны, затем нагреть в очень горячей воде края и одеть обратно.(НЕ ПРОБУЙТЕ НАТЯГИВАТЬ НА ХОЛОДНУЮ!!!  Скорее всего раздавите лазерную трубу.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Stavr200 спасибо, по пробую

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Купил дешёвого китайца 20*30 и задумался об охлаждении. Все обсуждают чиллеры, приспосабливают приспособы..., а почему никто не пользуется просто проточной водопроводной водой? Взялся экспериментировать со своим водосчётчиком, оказалось, что при расходе 1л/110с он не крутится и показаний не считает, это даёт 32,7 л/ч. Вода идёт с температурой 7,5С, если установить максимум в 25С то имеем дельту 17,5С, что на выходе даёт возможность утилизации 660 вт тепла в час. Из этой статьи получается, что таким образом я могу охладить 60 ваттную трубку, а у меня она всего лишь 40 ваттная. Правильны ли данные в статье? Сколько тепла выделяют трубки? 

Даже если не учитывать халявы, а честно платить, мне для утилизации 400 ватт понадобится 20 литров в час, При стоимости кубометра в районе 50р, за час работы я вылью воды на 1 рубль :D

Изменено пользователем DEN_di

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7.5 градусов это сейчас температура воды, летом это сильно низкая температура, поймаете конденсат на трубке и выходной линзе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

@DEN_di @Автор  дело говорит, если только станок в помещении с температурой не выше +10 ставить то норм будет, плюс как правило в системе вода не всегда чистая, ставить фильтра по любому

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, пожалуйста, какой пивной охладитель купить к станку с 100Вт трубкой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый. Я купил себе охладитель без контуров (дешевле на 3-4 тысячи). В Выборге находится контора. как называется не помню. Работает норм уже 4 месяца. Там ребята адекватные работают.

вопрос: что будет если трубка запотеет?

Изменено пользователем bukashkin2005

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Spike смотря сколько часов в день и в каком помещении будет стоять и работать станок, у меня на 80 Вт купил 1,5 кВт, поставил термореле с алика с контролем температуры 1,5 градуса, охлаждает с 19 до 17 за минут 10, при этом поскольку нет перемешивателя воды, то после охлаждения и выключения вода еще опускается ниже на пару градусов, думаю и по слабее мне хватило бы но по близости только такой нашел

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я когда пользовался водопроводной водой из ведра, получил нарост водорослей в трубе приличный, такой, что вода на обратке лилась тонкой струйкой. Я сначала думал что аквапомпа подыхала, но после прочистки и переходе на пивной охладитель с использованием антифриза, оказалось трубка внутри закоксовалась водорослями и с трудом помпа проталкивала воду... сейчас  спустя 2 месяца работа идет стабильно с охладителем. в апреле работал по 15 часов в сутки, недели три. Правда охлаждает до +8 градусов выключается, а включается при +14. Трубка 60 ватт. Когда потеплело  в мастерской до 19 градусов стал охлаждать до +14 и выключать пивной, хватает на 2 часа при резке до +20, после чего включаю его, пока охлаждает работаю дальше... меня все устраивает, нет беготни с водой и трубка чистая не цветет. Антифриз разбавлял 1 к 1. Емкость пивного охладителя чуть больше 20 литров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какая модель охладителя у вас? При +8 зеркало на трубе не запотевало?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите компанию АССХолод. Я взял бак на 40 литров. обошелся мне примерно 19 000 руб. У самого станок на 50W. Теперь хоть 2 станка можно подключать. Температура поднимается на 1 градус при гравировке без остановки часа 2-2,30. Так постоянно температура смеси в баке 6-9 градусов. И компрессор включается редко, чтобы температуру снова опустить до 6 градусов.

При гравировке от 3 до 5 часов данного аппарата с запасом (я думаю с тройным).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в том что 6-9 градусов это слишком холодно. В нем можно задать температуру например 12-15 градусов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый. Нет. Надо ставить электронный термостат. (где то на сайте был пример).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 30.05.2017 в 15:07, Spike сказал:

А какая модель охладителя у вас? При +8 зеркало на трубе не запотевало?

Модель охладителя не помню, завтра поеду в мастерскую сфоткаю. По-моему украинский производитель. Купил я его б\у за 150 долларов. Оказался не рабочий у него двигатель помпа мешалка. не стал с ним заморачиваться, закинул туда родную аквариумную помпу от  станка.

По поводу запотевания при +8 ничего такого не было, правда в помещении тогда было +15 сейчас в районе +20, поэтому и не охлаждаю меньше +14. Родной терморегулятор стоит на 1 положении из 7 положенных. Предполагаю что 2 станка может потянуть.

Если есть такая тема на форуме как подключить внешний терморегулятор к пивному охладителю, ткните пожалуйста... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите,

а сухой пивной охладитель Спутник 1/4 пойдёт?

труба Реси 100 ват z4

Чиллер CW-3000

температура в цеху как на улице +17+45 градусов :)

или желательно охладитель с ёмкостью?

мысль использовать его совместно с чиллером CW-3000

Характеристики:
Охладитель надстоечного типа размещения - "Sputnik" 1/4 на 2 сорта пива
В комплект входят:
Кран, цвета хром - 2 шт.
Номинальное напряжение В 220(115)
Частота тока Гц 50(60)
Номинальная потребляемая мощность Вт 270
Производительность,
?t=13 oC | ?t=20oC | ?t=27 oC Л/ч 64 | 52 | 40
Время выхода на режим (при температуре окружения 24oC) Ч 0,25
Масса охладителя без упаковки и воды в ванной Кг 48
Габаритные размеры (без упаковки),
ширина x глубина x высота Мм 380 x 450 x 450
Температура пива или напитков на выходе из охладителя oC 3-5
Хладгент - R 134a, R290
Мощность компрессора Л.с. 1/4
Холодопроизводительность компрессора при t испарения -10 oC oC, Вт (Ккал/ч) 393
Вентилятор: производительность/мощность М3/ч | Вт 300 | 5

спутник.jpg

Изменено пользователем natsvin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чёт исчезла кнопка изменить сообщение.

номинальная мощность у этого пивного охладителя не 270 как указал выше, а 450 ват
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@natsvin ориентируйтесь не на полную потребляемую мощность охладителя в 450 Ватт, а на холодопроизводительность. У вас на 100% мощности будет в тепло рассеиваться около киловатта тепла. Я думаю, что на трубку 100 вт желательно иметь 1,5 - 2 кВт холодопроизводительности (1 кВт = 860 ккал/час). Не совсем понял, какая холодопроизводительность у вашего вышеописанного, но, кажется маловата будет. У компрессорных фреоновых холодильников холодопроизводительность колеблется от примерно 2 до 4 мощностей компрессора (примерно в 2-4 раза выше), надо выяснить точней, какая у вашего именно холодопроизводительность.

Хотел добавить ещё, что 1,5-2 кВт это прям минимум, чтоб "работало". Но сколько компрессор проработает даже в 50%-ном цикле... Лучше иметь запас.

Мне на трубке в 50 Вт комфортно с охладителем в 1,4 кВт холодопроизводительности (это я реальную замерил, по скорости охлаждения воды в баке). На 40% мощности резки чиллер мой охлаждает минут 5-7, отдыхает минут 20-25 потом снова цикл повторяется, примерно так. 

Изменено пользователем Yurezz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

@Yurezz спасибо за информацию.  
буду разбираться с компрессорами, холодопроизводительностью, кВт,  ккал, BTU
Спасибо

продавец запросил аж 10 тыс. руб. отказались брать, потому как нашли и купили аж 2 штуки на водяном охлаждении на 2 напитка (контура?) каждый и всё за 3 тыс. руб.  :).  люди переезжали и распродажу устроили

Называется Han Kuk High-Penser больше на них ничего не написано.

если один не потянет, мы второй подключим  :P
или в первом компрессор поменяем на более мощьный

Изменено пользователем natsvin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@natsvin я на 6 потоков за 14 забрал)) и это было самое дешевое что смог найти в радиусе 300 км от себя)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@red_armyman  мы вообще решали купить новый на водяном охлаждении за 19200 (как у всех присутствующих тут) или б/у за 10 000 но сухого охлаждения. спасибо Yurezzпрямо написал что нам его не хватит. а тут и объява как по заказу появилась. поехали и купили. щас ищу где программируемый терморегулятор прикупить

Вопрос

подойдёт такой регулятор?

Stc-1000 (цена 1700р.)

ттх
Цифровой универсальный Регулятор Температуры Термостат Stc-1000 С Датчиком
область применения: Аквариум, террариум, Инкубатор, термос, климат контроль.
Диапазон Измерения температуры:-50-90 Deg. C
диапазон рабочих температур управления:-50-90 Deg. C (регулируемая)
разница температур управления: 0.3-10 Deg. C (регулируемая)
разрешение: 0.1 Deg. C
точность: ± 1 ° C (-50-70 Deg. C)
датчик: NTC датчик
ошибка датчика задержки: 1 минута
мощность контактов реле (Отопление): 10A (макс.) 250 В
мощность контактов реле (Охлаждение): 10 (макс.) 250 В
защита задержка компрессора время: 1 ~ 10 минут (настраивается)
рабочая Температура: 0-60 Deg. C
Температура хранения:-30-75 Deg. C
рабочий диапазон Относительной Влажности: 20 ~ 85% (Без конденсации)
Выход тревоги: Зуммер
Питание: 110 ~ 220 В AC ± 10%, 50/60 Гц
потребляемая мощность: < 3 Вт
длина кабеля: 1 М
пункт размеры: прибл. 84*69*34 ММ
вес нетто: 138 г
 

 

 

2.jpg

1.jpg

Изменено пользователем natsvin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выходит это идеальный термоконтроллер?

можно и пивной охладитель регулировать и кипятильник подключить и всем этим управлять :) или нет?

есть такой же или лучше в диапазоне 2000 руб?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@natsvin термо контроллер классный, температуру ровно показывает с возможностью регулировки погрешности

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@natsvin Термоконтроллер хороший. У меня такой стоит на самодельном чиллере из переделанного оконного кондиционера. Чем хорош именно для холодильной машины: 1) программируемый гистерезис - т.е. компрессор чиллере выключится, к примеру, при достижении воды 19 градусов и будет охлаждать, пока температура не упадёт до, к примеру 15 градусов. Затем компрессор отключится, и включится снова по достижении температуры воды в 19 градусов. Имеем определённую "ширину" температурной зоны, и компрессор не "частит" с включением/выключением. Это все настраивается в нём. Далее: 2) что было Очень немаловажно для меня - задержка включения компрессора охладителя. В простых холодильных машинах с капиллярной трубкой (а не с терморегулирующим вентилем) должна быть определённая пауза между тем, как компрессор выключился и затем снова включился. В это время выравниваются давления по высокой и низкой сторонам фреонового контура. Если компрессор включить сразу после его остановки, то он не сможет стартовать, т.к. давление фреона, которое он только что накачал в сторону конденсатора все ещё велико, и не успело упасть. Если нет теплового реле по питанию компрессора, то это грозит перегревом и выходом из строя двигателя компрессора. Эта задержка также программируется в этом термоконтроллере. К примеру ставим её в 3 минуты. После того, как компрессор выключился, контроллер его включит не ранее чем через 3 минуты, какова бы ни была температура воды в системе. У меня стоит именно такой STC-1000, брал на али год назад за 650₽, устраивает, доволен. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: igorhufeisen
      На улице +36, в мастерской 27. 
      Два вентилятора не  помогают охлаждать воду в  CW - 3000. На дисплее 25 грд. Но резать надо. Купили селиконовую трубку метров 10 длянной. вставили в линию подачи  воды. Начали работать.  Селикон ведет себя безобразно - скручивается. при включении принимает одну " позу", при выключении другую. Трубка касалась дна бака, и сама себя передавливала. В результате трубка сама-по себе перекручивается, пережимается. срабатывает водная защита. 
      Купил пластиковую трубу, намотал на нее селиконовую. приклеил каждый слой. Подключил. Меняем воду в баке, охлаждая . температура 20,5 Работаем



    • Автор: PavelK
      В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры.
      Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры.  
      После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет.
      В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30.  
      Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо.
      Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке.  В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней.
      Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный.
      Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a).
      В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм.
      CW-5000:

      CW-5200:

    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
×
×
  • Создать...