Здравствуйте. Стоит чиллер CW 5000. Трубка resi 100w. Режим работы чиллера "Поддержание заданной температуры" нижний предел 20 градусов верхний 30. Труба работает на 80% мощности. Файл долгий около 3 часов идет. Температура успевает добраться до 60 градусов. Может фреоном надо дозаправить или? Чиллеру почти 7 лет. Подскажите куда смотреть. Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, lazerman сказал:

Здравствуйте. Стоит чиллер CW 5000. Трубка resi 100w. Режим работы чиллера "Поддержание заданной температуры" нижний предел 20 градусов верхний 30. Труба работает на 80% мощности. Файл долгий около 3 часов идет. Температура успевает добраться до 60 градусов. Может фреоном надо дозаправить или? Чиллеру почти 7 лет. Подскажите куда смотреть. Спасибо

Вот люди отчаянные! Там где почти верхний предел температуры, они выставляют нижний... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 минут назад, Cyber сказал:

Вот люди отчаянные! Там где почти верхний предел температуры, они выставляют нижний... 

А до 60- градусов !?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

10 минут назад, DESIGNER сказал:

А до 60- градусов !?

об этом и думать страшно

Изменено пользователем Cyber

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И это все чем люди могут помочь? А что делать-то, да добирается до 60 градусов. Если б знал что делать - сюда бы не писал

Изменено пользователем lazerman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

к холодильщикам! СРОЧНО!!!

Утечка фреона - скорее всего, ну нужно ещё знать, какой фреон... Хотя бы просто на всякий случай..:) Маркировка должна быть, если по какой-то причине не сохранилась - попробуйте найти документацию.  7 лет - это все же срок.

Искренне надеюсь, что температура не в градусах Цельсия была..:)

Изменено пользователем СивКА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Спасибо за ответ. Фреон там 134а насколько я понял. Может кто заряжал уже такой чиллер?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

60 -это что то невероятное. Первый раз вижу (слышу) такое. Даже на бутылках с водой, в свою бытность, выше 32 не давал подняться.

Вам же написали

27 минут назад, СивКА сказал:

к холодильщикам! СРОЧНО!!!

Вот и несите свой агрегат, там делов то... )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Всем спасибо за помощь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В любой холодильной установке в обязательном порядке раз в 5 лет полностью перезаправка хладогентом. У вас 7 лет.!!! Заправляейте и будет ВАМ счастье!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

с цитированием не попутал? У меня все хорошо..:)

Изменено пользователем СивКА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

16 часов назад, lazerman сказал:

И это все чем люди могут помочь? А что делать-то, да добирается до 60 градусов. Если б знал что делать - сюда бы не писал

Вы прям так сразу не обижайтесь. Просто удивительно слышать о 60 градусах от человека  владеющим лазерным станком. Так как 17-20 нормальная температура излучателя, а вы до 60 греете. А так присоединяюсь к остальным, проверить фреон.

Изменено пользователем DESIGNER

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Как уже писали - проверка на утечки и перезаправка фреона. Тип фреона написан у него на компрессоре. В документации может быть другой, верить тому, что на компрессоре выбит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

@СивКА

Да, вообще то нет!!! В чем проблема?

Изменено пользователем 008shadow

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

 @СивКА  Ваш ответ @008shadow  просто процитировал ещё раз как совет, что нужно делать автору =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

А как проверить утечку фреона?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Течеискателем
  • По маслянистым выделениям
  • Мыльный раствор
  • Если был заправлен фреон с ультрафиолетовыми маркерами, то под ультрафиолетом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Я снял кожух чиллера. Внутри радиатор, бак для воды, куча медных соединительных трубок и большая "бобышка", прикрученная к днищу, на которой написана марка фреона R134a. В нее как-то надо залить фреон? Можно ли это сделать в "домашних условиях". Я хотел услышать ответ на этот вопрос

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть вакуумный компрессор, фреон, паяльная лампа, манометрический коллектор, то вполне можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Вот теперь понятно, в "домашних" не получиться. Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сорри за мою не внимательность..:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...