Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
Похожие публикации
-
Автор: Ily
Здравствуйте.
Станок Raylogic 11G 530, контроллер Ruida 6332G. Перестал работать концевой датчик по оси X (каретка при уходе в 0 пытается ехать дальше него).
Были куплены на замену вот такие индуктивные датчики
На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
-
Автор: AndreiK
Всем привет.
Занимаюсь восстоновлением станка MAHO 900C. Возникли проблемы с тахогенератором мотора 1 оси У.
Он не вырабатывает нужное количество напряжения при 1000 оборотах в минуту. Должно быть 35 вольт, на нем 5 вольт. Я почти все запчасти тахогенератора поменял местами с 2 мотором оси Z. Результат тот же. Тахогенератор от 1 мотора во 2 моторе работает хорошо. Тахогенератор с 2 мотора на 1 моторе работает так же как и его родной , т.е. вырабатывает 5 вольт, были некоторые изменения когда поменял контактную плату с фильтром местами, вместо 5В получилось 1.6 В.
Двигатель: WDC 3.30B/SS-0
-
Автор: dune10991
Здравствуйте!
Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
Конкретного устройства нет. Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
-
Автор: PavelK
Приветствую. Так как нет единого общепринятого стандарта распиновки CO2 блоков розжига, то попробую собрать варианты подключений в этой теме.
Пока что популярные, типа MYKZ, MYJG и подобные
----
----
----
----
---
--- DY
ВАЖНО:
При замене на другой блок, да же если коннектора по размеру и количеству "пинов" подходят, то обязательно нужно убедиться, что распиновка совпадает, т.к. нет единого стандарта и, к примеру, в силовом разъёме из 3х пинов могут быть просто поменяны местами пины сети и заземления - не проверив, вы можете подать фазу на корпус станка!
-
Автор: AndreiK
Здравствуйте, кто знает как подключиться к MAHO с ПК через переходник или обязательно нужен разьем COM ?
Я сделал кабель передачи данных и переходник с изоляцией на ADuM1201 . Начальник попросил сделать изоляцию.
Решили использовать ПК чтоб в ручную постоянно не вводить параметры, почемуто после ввода они не сохроняются, точнее после отключения питания станка.
Делал всё по инструкции .
После включения станка переводил тумблер блокировки памяти в 1. После ввода параметров переводил в 0. На экране появлялись координаты осей.
Кабель проверял на пк с помошью программы RS243terminal и осцилогрофа. При передаче видны прямоугольные импульсы, при приеме ( подовал +5 вольт на rx) в программе появлялись некоторые данные.
Подключая так же к Maho и попытке передачи с Maho программа ничего не видит. (Параметры не вводил, разблокировал память через клавиатуру и пытался отправить, перечеслялись в это время нумирации параметров в правом нижнем углу экрана)
Для подключени к Maho использовал программы CdsLite, указал порт и скорость передачи , но программа ругается что нет соединения.
Подобным занимаюсь первый раз , если нужна ещё какая то информация пишите.
Заранее спасибо.
-