Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
SSDK

Непонятный шум/свист при запуске чиллера Sunrise PH-LW16-BHP

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте,

Недавно начались проблемы с чиллером, хотел спросить совета у опытных людей

Вообщем Чиллер Sunrise PH-LW16-BHP

Пользуемся уже около 10 лет. Никогда в нем не капались, никто толком не разбирается, работал и работал, максимуму пыль чистили.

Со временем какой то непонятный шум появился при запуске. Сначала при включении начинает гонять воду, а потом как начинает охлаждать включается вентилятор и вместе и шум.

Шум как будто от вентилятора идет.

Обычно пару минут пошумит и успокаивается и дальше уже нормально. Но сейчас уже частенько начал шуметь чуть ли не постоянно именно в процессе охлаждения.

Не знаю влияет ли то что в цехе ближе к зиме холоднее стало.

Может ли кто подсказать в чем может быть причина? Думаю может в сервис ремонта холодильников отдать?

 

20210819_105956.jpg

20210823_165540.jpg

 

1.00

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оч похоже на сухой подшипник вентилятора на конденсирующем радиаторе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Dan сказал:

на сухой подшипник вентилятора на конденсирующем радиаторе.

Поддерживаю версию. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Спасибо за ответы, попробую разобрать посмотреть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забыл написать. Вообщем втулку внутри смазал и проблема ушла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, SSDK сказал:

Вообщем втулку внутри смазал и проблема ушла.

Ненадолго. Заказывайте новый куллер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Проблема - пишет низкий расход воды. До этого также писал и пищал, я давал ему минуты 2 так поработать и потом при перевключении он начинал работать.
Утечек нет, воды нигде не пятен, не сырости. Как проверить датчик? И как его заменить, где его реально найти, если дело в нем?
Помогите, пожалуйста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

У Вас модель та же?

Если выход и вход напрямую шлангом соединить, та же ошибка будет? Если та же, то либо датчик, либо помпа. Попробовать прочистить.
Если ошибка пропадёт, то проверять остальную систему на наличие заужений/перегибов и т.д.
Если система чистая и всё ок, тогда стоит замерить скорость потока и сравнить с заявленной. Если отличается не сильно, значит датчик.

Мануап тут:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...