, Здравствуйте!работаю с волоконным лазером Raycus 1000, имеется чиллер Водяной Hanly 1000,подскажите пожулуйста как его обслуживать!меняю дистиллированую воду1 раз в месяц! На чиллере надпись, что нужно чистить фильтр каждый месяц, а где он там находится незнаю! Подскажите пожалуйста! ещё есть осушитель воздуха, с ним что нибудь нужно делать? 

IMG_20200429_053224.jpg

IMG_20200429_052925.jpg

IMG_20200429_053207.jpg

15881403276021286687013.jpg

1588141443986988793047.jpg

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня.

Фильтр грубой очистки:

image.png

 

Перед откручиванием пробки - поставьте ёмкость снизу.

 

Что делать с осушителем - зависит от его типа.
Если  адсорбционного, то нужно либо менять сорбент, либо "сушить".
Если рефрижераторный  - как минимум слить конденсат (хотя, это стоит делать вообще регулярно), продуть радиатор/конденсатор,
также, если стоят оконечные фильтры - менять (обычно, раз в год).

 

 

 

 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Спасибо! Радиатор  осушителя продуваю каждый день, а конденсатор где находится? 

 

1588148485349321772468.jpg

Изменено пользователем Рустам 174

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы конденсатор и продували (радиатором его просто называют по принципу работы). С испарителем ничего делать в общем случае не нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Понял! Спасибо! 

 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: yxк
      Привет! В станке сломался датчик потока, подключили от разъема с чиллера CW5000. В станке контроллер Ruida 6445G.
      У чиллера контакты H1 и H3 (тестером убедились что именно они замкнуты в нормальном режиме работы и размыкаются при аварии). 
      Недавно в совершенно случайные моменты времени контроллер начал вставать в ошибку "Water error".
      Может 1-10 раз в день. Никакой зависимости не нашли.
      Разумеется наблюдали за чиллером, но в момент возникновения проблемы он работал исправно, поток не прерывался, не ослабевал (сняли шланг входа и следили за струей).
      Пробовали менять контакты местами - без улучшений. 
      Там какое-то сложное подключение должно быть или куда можно смотреть?
    • Автор: igorhufeisen
      На улице +36, в мастерской 27. 
      Два вентилятора не  помогают охлаждать воду в  CW - 3000. На дисплее 25 грд. Но резать надо. Купили селиконовую трубку метров 10 длянной. вставили в линию подачи  воды. Начали работать.  Селикон ведет себя безобразно - скручивается. при включении принимает одну " позу", при выключении другую. Трубка касалась дна бака, и сама себя передавливала. В результате трубка сама-по себе перекручивается, пережимается. срабатывает водная защита. 
      Купил пластиковую трубу, намотал на нее селиконовую. приклеил каждый слой. Подключил. Меняем воду в баке, охлаждая . температура 20,5 Работаем



    • Автор: PavelK
      В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры.
      Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры.  
      После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет.
      В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30.  
      Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо.
      Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке.  В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней.
      Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный.
      Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a).
      В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм.
      CW-5000:

      CW-5200:

    • Автор: Algasenok
      Привет. Есть один вопрос по поводу вытяжки. Тут парни из соседнего здания пожаловались, что от моей вытяжки воздух идет прямо к ним и у них постоянно пахнет либо дымом, либо, что еще хуже, оргстеклом. Просят что-то с этим сделать. Они предлагают поднять трубу вытяжную повыше, но я боюсь, что это не сильно поможет. Поэтому возник вопрос фильтрации дыма.
      Посмотрел я на цену фильтрующих установок..... Не очень обрадовался. Мне проще на другое место переехать. Но что если сделать водяной затвор+фильтр от машины (либо воздушный в двигатель, либо салонный). Как думаете, запах пропадет или бестолку это все колхозить? Или может поделитесь своим опытом, кто как делал.
    • Автор: zenner
      Добрый день! Прошу вас помочь мне с идеями как можно рециркулировать дым от лазерного станка в домашних условиях с помощью вытяжки... Из чего можно сделать фильтр. Пробовал водой фильтровать дым но не хватает мощности двигателя вытяжки для прогона дыма через воду. Фото прилагаю. Спасибо!!!

×
×
  • Создать...