Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
Ubicum

Эксперименты с охлажденим

Рекомендованные сообщения

Всем привет! Вот недельку назад пополнил Ваши ряды)) Прикупил для хобби станочек на 40 ватт, китаец ещё тот))). Форум малость прокурил и вот родилась идея по поводу бюджетного (по крайней мере для меня) охлаждения трубы. Суть в чём, у нас в организации в своё время поставляли воду в бутылях по 18л. и соответственно  закупили в огромном католичестве кулеры. Уже года 2 стоят фильтры а кулеры пылятся в архиве. Разобрал один посмотрел как происходит охлаждение воды, стоит сосуд где-то на 300мл с подводящими трубками а с боку элемент Пельтье с охлаждением, также импульсный блок питания на 12в.. Присутствует термо-резистор для регулирования охлаждения, помпы нет. Может кто побывал использовать данный блок не по прямому назначению. Если нет и будет интересно сделаю отчет

100_2335.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ubicum Для охлаждения станка мощности не хватит. Я не знаю, может у вас там кулер стоит супермощный и дорогой. Но у меня на работе, если несколько стаканов воды подряд наливаешь, он охлаждать не успевает. А тут постоянный поток теплой жидкости из лазера. 

Кстати, где то на форуме уже обсуждалась подобная тема, где все в один голос заявляли, что чиллер из офисного кулера плохая идея)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: yxк
      Привет! В станке сломался датчик потока, подключили от разъема с чиллера CW5000. В станке контроллер Ruida 6445G.
      У чиллера контакты H1 и H3 (тестером убедились что именно они замкнуты в нормальном режиме работы и размыкаются при аварии). 
      Недавно в совершенно случайные моменты времени контроллер начал вставать в ошибку "Water error".
      Может 1-10 раз в день. Никакой зависимости не нашли.
      Разумеется наблюдали за чиллером, но в момент возникновения проблемы он работал исправно, поток не прерывался, не ослабевал (сняли шланг входа и следили за струей).
      Пробовали менять контакты местами - без улучшений. 
      Там какое-то сложное подключение должно быть или куда можно смотреть?
    • Автор: igorhufeisen
      На улице +36, в мастерской 27. 
      Два вентилятора не  помогают охлаждать воду в  CW - 3000. На дисплее 25 грд. Но резать надо. Купили селиконовую трубку метров 10 длянной. вставили в линию подачи  воды. Начали работать.  Селикон ведет себя безобразно - скручивается. при включении принимает одну " позу", при выключении другую. Трубка касалась дна бака, и сама себя передавливала. В результате трубка сама-по себе перекручивается, пережимается. срабатывает водная защита. 
      Купил пластиковую трубу, намотал на нее селиконовую. приклеил каждый слой. Подключил. Меняем воду в баке, охлаждая . температура 20,5 Работаем



    • Автор: PavelK
      В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры.
      Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры.  
      После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет.
      В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30.  
      Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо.
      Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке.  В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней.
      Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный.
      Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a).
      В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм.
      CW-5000:

      CW-5200:

    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
×
×
  • Создать...