Pipel
-
Публикации
7 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем Pipel
-
-
В общем продолжение, история становится все запутанней
Вчера не нашел огрызка кабеля, чтобы обжать и сделать заглушку по методу Dan, но смог попробовать кое что другое.
Первоначально, до проблем, руида подключалась к кинетику по "фирменному" китайскому проводу длинной метров 5. После, пробовал различными самообжатыми проводами, длинной тоже метров по 5, подключать к тому же кинетику - ничего не работало. Хотя эти пробода отлично работают с компом.
А вчера нашел пару фирменных патчкордов от зухеля и кинетика, длинной 1 метр и простой хаб. Так вот, что интересно, первый провод, с 2мя парами проводов, он не работает. А вот патчкорд с 4мя парами заставляет руиду делать какие-то телодвижения. Все заснял на видео. Не могу поручиться что раньше она мгновенно соединялась, но кажется, таких дерганий не было. Посмотрите, у кого как соединение происходит?
https://photos.app.goo.gl/XsjXiKK8kEfP8BAm7
Завтра попробую подтянуть поближе кинетик и посмотреть изнутри, что происходит. И порт у него попробую заблочить на 10 и 100мб
-
28.03.2022 в 19:35, Dan сказал:Какой порт в коммутаторе может хлопнуть, не угадаешь, процесс может быть рандомным. )
В том то и дело, что у коммутатора все порты живы, и все подключенное к нему, кроме руиды прекрасно функционирует.
Не успел вчера проверить порт по методу Dan, времени не хватило, как проверю, отпишусь сюда.
-
11 часов назад, Dan сказал:вставить, дождаться линка и вынуть,
Завтра обязательно проверю
11 часов назад, PavelK сказал:Кстати, сама Руида инициализируется нормально?
Все прекрасно работает, не считая LAN порта. Пока перешел на соединение через USB.
Вот кстати по поводу что сжечь сложно - вечером как обычно выключил, все обесточил. Только осталось подключение в роутер, который работал. Также в этот роутер еще включено 3 разных устройства работающие круглосуточно. Одно из них камера, провод от которой идет на улицу. Воздушка не длинная, метров 10. Утром Руида включилась уже с неработающим портом. При этом и сам роутер и все устройства включенные в него продолжают функционировать нормально.
-
10 часов назад, PavelK сказал:Здравствуйте. Проблема может и такая же но причин и решений множество.
Что из уже написанного в теме проверили?
Все, кроме съема и разборки самого контролера, прозвонил патчкорды, заведомо рабочим тыкал в разные устройства, менял настройки на контроллере. Самое главное, что нет линка. Видимо по железу проблемы. Я надеялся , что есть программный выключатель о котором я не знаю. Но видимо не повезло.
-
26.06.2021 в 15:51, uralmorozoz сказал:Спасибо за помощь! Буду пробовать чинить.
Отпишитесь, что получилось. У меня таже проблема. Неожиданно, безо всяких предпосылок пропал линк.
-
Перестало работать соединение по LAN
в Электроника
Опубликовано: · Жалоба на ответ
Что за бред?
Диагностику? Какую? Где? Как включить?