Знания расширяются.
Был вопрос, касающийся подъемного стола, который я несколько раз задавал в Рекбал, а они в свою очередь производителю и пока идет переписка, ответ найден самостоятельно.
«На экране отображается пройденный путь по оси Z. Но вот такая особенность, в каком бы положение не был стол на момент включения станка, всегда начальное значение стола 3000 мм, а когда ставлю в самое нижнее положение, выключаю станок затем включаю, опять значение 3000 мм как начальное и начинаю поднимать. дойдя до значения 3250,1 мм срабатывает отсечка, стол больше не поднимается.
Когда наоборот из верхнего положения опускаю вниз дойдя до значения 2750 мм стол продолжает двигаться вниз пока не упрется.
Нажимая на концевики ничего не происходит, не понятно зачем тогда они вообще. Как заставить стол останавливаться на концевиках?»
Ответ нашел сам. Надо в настройках Enable limit trigger поставить Yes, только тогда концевики будут отсекать движение стола.
Но, не стоит ставить Enable reset – Yes, т.к. стол поедет вниз, коснется концевика и там обнулится, вверх не вернется
И еще, работает или нет любой из концевиков можно проверить следующим образом. Жмем (чем угодно) на концевик и одновременно смотрим на материнку, если все исправно, один из светодиодов на ней загорится.