Найдено 2 результата
-
В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры. Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры. После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет. В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30. Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо. Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке. В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней. Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный. Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a). В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм. CW-5000: CW-5200:
-
Приветствую, коллеги! Стоит чиллер CW5000 на 40ватт трубке. И сейчас при повышении температуры на улице повысилась температура и в цеху. С привычных 17-19 до 23 градусов в помещении. При работе станка чиллер не стал справляться, т.е. он не охлаждает до нужной температуры при резке и работают постоянно вентиляторы, по нескольку раз включается прогонка фриона, но температура на заданную не выходит. Установлена мин.темп. 17 макс 19. Сейчас немного увеличили нижний порог до 18.5 и верхний 19.8. Эффект тот же... Чиллеру нет еще и года. Фильтра чистые, радиатор тоже. Кто что может сказать? Спасибо.