Всем привет, спешу поделиться окончанием строительства чиллера на базе cw3000 для аппарата RayLogic 11G690, много читал, думал, прикидывал, и пришел к тому что нужно не покупать какие либо сторонние девайсы, а на базе того что рекомендует производитель построить чиллер на фрионе. Сразу скажу большое спасибо человеку на нашем форуме под ником @tukonst, его идея мне показалась идеальной. В общем надоело мне сидеть то с открытым окном, то с открытой дверью, решил я переделать свой девайс, нашел знакомого человека который занимается ремонтом заправкой и так далее сплитов, встретились мы с ним, все обговорили, и началась работа, вытряхнули с чиллера старые радиаторы спирали, шумный вентилятор, поставили компрессор от холодильной камеры, кинули медные трубки, все спаяли, заправили, поставили терморегулятор который кстати отбивает температуру от 14 до 18 градусов, но это на данный момент, дальше планирую что бы компрессор выключался на 15 градусах, а включался на 17, в среднем темпер будет где то 15-16 градусов всегда, в общем сижу режу, довольный как слон))) темпер на табло постоянно показывает 17 градусов, а более чувствительный датчик гуляет от 14 до 18 градусов цена вопроса всего 5,000 с ноля что бы все построить, видео прилагаю Чиллер cw-3000 plus.mp4 Видео Чиллер cw-3000 plus как видос выложить что бы просто плей нажал и вперед втыкать?))