Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
RedHobbit

Новый чиллер CW-5000 часто включается

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, PavelK сказал:

Да, это для "странного" контроллера автора -  попытка понять его логику.  

Ну, если только ... предположив, что каким-то образом там окривела прошивка ... Но с подобной кривой работой контроллера на S&A я пока не сталкивался. На левых чиллерах всякое бывало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

26.07.2021 в 15:14, RedHobbit сказал:

Поставил по предыдущему сообщению 

F0-22

F2-1

F9-18

 

Что-то изменилось. Теперь он греется до 23°С, потом охлаждается до 21,9°С, далее по кругу 23°С-21,9°С.

Приветствую. Ответьте пожалуйста решили ли проблему, и как смогли решить. Ситуация 1 в 1 с новым чиллером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Furislav сказал:

Приветствую. Ответьте пожалуйста решили ли проблему, и как смогли решить. Ситуация 1 в 1 с новым чиллером.

Здравствуйте! Чиллер был новый. Обменял по гарантии. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Furislav сказал:

Ситуация 1 в 1 с новым чиллером.

Но причина может быть иной.
Начнём с настроек ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

22.06.2024 в 01:12, Dan сказал:

Но причина может быть иной.
Начнём с настроек ...

Перепробовал все что было в данной теме, все равно держит температуру по f0(17°), включается на 17.1, выкл на 16.9, но понял одну интересную вещь. Если трубка не работает и соответственно не нагревается, и чиллер включился для охлаждения, когда он доходит до 16.9 и отключается не полностью (лампочка д2 гаснет, но он продолжает шуметь, работают вентеляторы и звук будто холодильник шипит, при этом охлаждение уже не работает), то если он сможет опустить температуру до 16.5 (на пол градуса ниже f0), тогда он полностью отключается, моргает д2 и он набирает установленное значение f2 (у меня выставлено значение 2) до 19 градусов и опять включается, то есть работает корректно. Но чиллер не может дойти до отметки в 16.5, так как отключается на 16.9 и по инерции его хватает только до 16.7, далее нагревается до 17.1 и опять включает охлаждение и дальше по кругу. Чиллеру почему-то нужно опуститься на -0.5 от f0 и только тогда он работает корректно, но сделать он этого не может при работающем станке. Зачем он тогда отключается на 16.9, а не 16.5, не понятно. Что самое интересное, можно поймать такой момент, когда станок завершает работу, чиллер охладился до 16.9 и перестанет охлаждать контур, но продолжает работать и он не может набрать температуру 17.1, то есть зависает на 17, в этом случае он будет работать вечно (работают вентеляторы, помпа или что-то другое, не совсем понимаю что это за звук как у холодильника, без включения охлаждения).

Сотрудник компании (hotline service), который занимается обслуживанием и пусконаладкой, по видео звонку пытался выставить все значения корректно и сказал, что с ним что-то не так, скорее всего мозги (контроллер). Вернуть по гарантии возможности нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, Furislav сказал:

Сотрудник компании (hotline service), который занимается обслуживанием и пусконаладкой, по видео звонку пытался выставить все значения корректно и сказал, что с ним что-то не так, скорее всего мозги (контроллер). Вернуть по гарантии возможности нет.

Бывало, что эти контроллеры работали некорректно, мог и клапан умереть или не работать по какой-то причине.
И, всё-таки, скиньте сюда все настройки чиллера.

 

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Dan сказал:

Бывало, что эти контроллеры работали некорректно, мог и клапан умереть или не работать по какой-то причине.
И, всё-таки, скиньте сюда все настройки чиллера.

 

F0 17

F1 -2

F2 2

F3 0

F4 5

F5 5

F6 30

F7 8

F8 16

F9 22

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, Furislav сказал:

F0 17
F1 -2
F2 2
F3 0
F4 5
F5 5
F6 30
F7 8
F8 16
F9 22

Ну, тут в принципе  неверно .. )))
Папирус мой внимательно читали?
F8 - максимальная, F9 минимальная. А у вас чо выставлено?
Даже если перепутали при написании - F9-17, то на стройки F0 и F2 уходят за границу этого параметра.

И как в этом случае будет вести себя контроллер, одному аллаху известно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 6/24/2024 в 11:00 AM, Furislav сказал:

Сотрудник компании (hotline service), который занимается обслуживанием и пусконаладкой, по видео звонку пытался выставить все значения корректно и сказал, что с ним что-то не так, скорее всего мозги (контроллер). Вернуть по гарантии возможности нет.

а точно ли был этот сотрудник при таких странных настройках..?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, terin991 сказал:

а точно ли был этот сотрудник при таких странных настройках..?

" по видео звонку пытался выставить все значения корректно " ...
Он боролся до конца .. ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Dan сказал:

" по видео звонку пытался выставить все значения корректно " ...
Он боролся до конца .. ))

При выставлении f8=12 и f9=25 разницы никакой, хоть f8=2 и f9=40 выставляй, контроллер при значении f3=0 реагирует только на изменения f0 и f2. Вот такие пироги)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Furislav сказал:

При выставлении f8=12 и f9=25 разницы никакой, хоть f8=2 и f9=40 выставляй

Ещё раз внимательно читаем, что я написал!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

27.06.2024 в 21:55, Dan сказал:

Ещё раз внимательно читаем, что я написал!

 

Прошу прощения, опечатался, значения выставлял f9 = 12, f8 = 25

Купил новый чиллер 5200, так как сменил трубу на 130w, на нем та же ситуация, отключается частично на значении f0 и ждет когда еще на -0.5 охладится, после чего отключается и набирает значение f2, в моем случае +2 градуса. Но на новом чиллере у него получается опуститься на -0.5 от f0 при работающей трубке и работает по сути нормально. Может 5000 не вывозит reci w2, так как на -0.5 от f0 не может опуститься.

Еще интересны новые параметры на 5200, появились f10, f11 и там указаны значения 0.5. Интересно что они означают, очень похожи на эти -0.5 от f0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

48 минут назад, Furislav сказал:

Еще интересны новые параметры на 5200, появились f10, f11 и там указаны значения 0.5. Интересно что они означают

http://dan.spb.ru/soft/CW5000-5200/cw-5000-5200_T-series.pdf

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От igorhufeisen
      На улице +36, в мастерской 27. 
      Два вентилятора не  помогают охлаждать воду в  CW - 3000. На дисплее 25 грд. Но резать надо. Купили селиконовую трубку метров 10 длянной. вставили в линию подачи  воды. Начали работать.  Селикон ведет себя безобразно - скручивается. при включении принимает одну " позу", при выключении другую. Трубка касалась дна бака, и сама себя передавливала. В результате трубка сама-по себе перекручивается, пережимается. срабатывает водная защита. 
      Купил пластиковую трубу, намотал на нее селиконовую. приклеил каждый слой. Подключил. Меняем воду в баке, охлаждая . температура 20,5 Работаем



    • От PavelK
      В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры.
      Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры.  
      После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет.
      В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30.  
      Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо.
      Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке.  В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней.
      Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный.
      Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a).
      В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм.
      CW-5000:

      CW-5200:

    • От Колесо
      Доброго времени суток, камрады!
      Появился на работе дополнительный гравёр, соответственно к нему нужен чиллер для трубки ( трубка 60вт).
      На первом гравёре стоит cw5000, справляется отлично. Начал смотреть аналоги, везде пишут либо про пивные охладители, либо самопалы. 
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4. 
      Уже на радостях подумал, что вот оно - сэкономлю монетку, поставлю его. 
      Только вот проблема - у него нет резервуара, куда заливать жидкость.
       Работает он по такому же принципу как и cw5000, только без ванны внутри.
      Кулибины, подскажите, как можно выйти из ситуации? купить cw5000 дорогой и не париться, поставить пивной охладитель или же можно эту штуку как-то примастерить?
      Если есть отзывы про пивной охладитель, буду признателен. Нормально ли они работают? Или же cw5000 будет лучше? На что обратить внимание при покупке, особенности 
       
       
       
       
       
       
       
       
    • От Excitatus
      Здравствуйте, подскажите пож-ста, приобрел охладитель, на испарителе многочисленные участи с зеленым налетом. Чем можно максимально эффективно почистить, аммиак не особо хорошо справляется, да и дышать тяжело. Лимонная кислота? Вообще- сильно это плохо? Спасибо большое!


×
×
  • Создать...