Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендованные сообщения

Доброго дня. Прошу помочь разобраться с чиллером. Имеем новый чиллер 5000AG Контроллер Т503. Запустили его в обед для настройки тракта станка. Вначале температура на датчике была 19 градусов и постепенно поднялась до 23. Вентилятор чиллера не останкаливается, а емпература не снижается. 

Вопрос: это нормально или нести в ремонт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее температура должна быть до 20 градусов, то что вентилятор постоянно работает, при такой температуре это норма, так как работает охлаждающее оборудование, а вентилятор его остужает, вариант 1. Не заправлен компрессор. Вариант 2. Неисправен компрессор. По идее только в сервис к поставщикам по гарантии

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Настройки правильные задавали?

Если с натсройками всё ок, то снимите кожух с чиллера, если увидите маслянистые подтёки, значит фреон вышел. 

В этих чиллерах есть одно гадкое место, которое от вибрации лопается. 

Заправка обойдётся тыщи в полторы. Тип фреона написан на моторе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Пятна есть, мутно прозрачные, сухие типа воска, этот же материал на месте спайки, возможно флюс. Настройки все по реклабовской инструкции

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото можно? Это действительно может быть флюс.

Можно конечно проверить наверняка фреон это или нет - фреон огню даёт зелёную окраску, но не безопасно это (фосгенчик).

Компрессор гудит?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Пятна зеленоватого цвета. Без включённого вентилятора, чиллер не гудит шумно, но есть негромкий звук от работающего насоса, качающего воду по лампе. Внутри чиллера, стоит компрессор холодильника, он очень горячий. Фоток пока нет, возможно завтра, так как остался в мастерской. Медные трубки радиатора, который охлаждают два вентилятора - прохладные. Температура медленно росла в течение всей работы чиллера.

Я не знаю как гудит компрессор, но он нагрелся, как на бытовом холодильнике

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Числер имеет так же функции подогрева, нужно проверять под нагрузкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

В общем, вызвал знакомого мастера. Отпишусь по результатам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, проблема оказалась простой. В чиллере практически не было фреона. Мастер не смог найти клапан закачки, через который китайцы закачали газ. Впаял свой клапан, залил фреон и всё заработало. Цена ремонта, 2000 рэ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Клапан зачем-то эти мудаки запаивают и обрезают - наверно не слышали о такой штуке, как нипель...

Кстати, мастер не сказал, какое давление сделал? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

В 28.01.2016в03:29, PavelK сказал:

Клапан зачем-то эти мудаки запаивают и обрезают - наверно не слышали о такой штуке, как нипель...

Кстати, мастер не сказал, какое давление сделал? 

Про давление ничего не сказал, выяснили количество фреона и закачали нужный объём. И ещё. По ходу где-то есть непропай, потому, что работа чиллера постепенно возвращается к прежнему режиму: постоянной работе охладителя и медленному нагреву дистиллята. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gabber   ага.  В следующий раз попросите залить вместе с фреоном  флюорисцентный детектор - очень классная штука, видны даже совсем микро трещины.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...