Отнес в ремонт вытяжку ,но чувствую нихера не смогут сделать ,чтоб запах не проходил) начал присматривать новую вытяжку, посмотрите и дайте совет какая получше и по производительнее .

PXL_20230119_104310881.jpg

PXL_20230119_104206857.jpg

PXL_20230119_104314743.jpg

PXL_20230119_104305603.jpg

PXL_20230119_104313327.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Royman сказал:

посмотрите и дайте совет какая получше и по производительнее .

Никакая.
Они не смогут протолкнуть воздух через трубу диаметром 100 мм. на расстояние 30 м.
Самая производительная для вас - центробежный вентилятор высокого давления, который у вас и имеется.

У вас есть выход - вход 150 мм. , выход 200 мм. тогда всё будет работать, как надо.

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

42 минуты назад, Dan сказал:

Никакая.
Они не смогут протолкнуть воздух через трубу диаметром 100 мм. на расстояние 30 м.
Самая производительная для вас - центробежный вентилятор высокого давления, который у вас и имеется.

У вас есть выход - вход 150 мм. , выход 200 мм. тогда всё будет работать, как надо.

К сожалению, ни 150, ни 200,нет возможности провести. Только то что есть 100мм вверх на 30 метров. Значить ни одна из выше приведенных не подойдет? Они намного менее производительные? Или же заменить на такую же? Если не сложно накидайте ссылки на подходящую)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

05.01.2023 в 14:50, Royman сказал:

Нет возможности,зазор между домами 120 мм, еле еле 100 пропихнули

 

05.01.2023 в 14:50, Royman сказал:

То что давит понятно конечно и раньше давило ,но не пахло, и оттуда запах не шел , а сейчас начал.

Может похолодало?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

1 час назад, vasa29 сказал:

 

Может похолодало?

Значительно похолодало на улице, это может быть причиной появления запаха?

Изменено пользователем Royman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

2 часа назад, vasa29 сказал:

Ну это при естественной тяге такое может случиться, а у нас то принудительная и там мощность что никакому камину не снилось) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Royman сказал:

а у нас то принудительная и там мощность что никакому камину не снилось) 

Так то да, но нет

1 Ищем "график потери давления в воздуховодах"

2 Смотрим таблицу https://torvent.ru/grafik-poteri-davleniya-v-vozduhovode/?ysclid=ld4q6zbvi2284183917

3 Ваш приблизительно такой

2023-01-20_19-21-30.thumb.png.c41571ec47dcbdded74977804fd7474f.png

4 Подставляем данные в таблицу, расход 900м3/, диаметр 100мм.

5 Вычитаем из 1700 Па  полученное значение умноженное на длину трубы в метрах.

6 Плачем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

2 минуты назад, vasa29 сказал:

Так то да, но нет

1 Ищем "график потери давления в воздуховодах"

2 Смотрим таблицу https://torvent.ru/grafik-poteri-davleniya-v-vozduhovode/?ysclid=ld4q6zbvi2284183917

3 Ваш приблизительно такой

2023-01-20_19-21-30.thumb.png.c41571ec47dcbdded74977804fd7474f.png

4 Подставляем данные в таблицу, расход 900м3/, диаметр 100мм.

5 Вычитаем из 1700 Па  полученное значение умноженное на длину трубы в метрах.

6 Плачем.

ПлАчу) а как температура окружающей среды поднимется тяга улучшится ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Royman сказал:

ПлАчу) а как температура окружающей среды поднимется тяга улучшится ?

Это не печная труба, разница температур и тепловое расширение/давление незначительные - улучшение тяги будет практически незаметным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак вытяжку забрал с ремонта, сказали поменяли оба подшипника,что они уже приплывали ) из за подшипников был небольшой люфт и из за него и проходил запах. Принес установил,включил ,к вытяжка поехала от вибрации. Открыл переднюю часть ,а там основная крыльчатка стоит не идеально ровно, снял на видео ,файл ниже. Как исправить подскажите? И ещё открутил крыльчатку ,она держится на винт-гравер-прижимная шайба специальная, под крыльчаткой нет ничего. Может и там шайба должна быть ? "Мастера" может что то перепутали при сборке? Вибрация откуда то появилась,раньше было идеально в этом плане.

 

PXL_20230122_135906745.jpg

Изменено пользователем Royman
Добавил файлы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

42 минуты назад, Royman сказал:

сказали поменяли оба подшипника,что они уже приплывали ) из за подшипников был небольшой люфт и из за него и проходил запах.

 

05.01.2023 в 14:53, Dan сказал:

Маслецо в подшипниках подразогнало и пошёл ...
Полагаю, не долго им жить осталось.

 

Ну и в завершении:
Всё выглядит каким-то подраз*баным. Либо посадочное повредили при "замене" подшипника, либо ступицу крыльчатки согнули .. )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Royman сказал:

Может и там шайба должна быть ?

Нет.

Если посадочные под подшипники не разбило (т.е. не сам ротор вибрирует),
то балансировать нужно, а без стенда это дело муторное.
Можете посмотреть про балансировку велосипедных колёс в домашних условиях.

Если вкратце - то, если крыльчатка после вращения останавливается всегда в одной и той же нижней точке (а у вас так и должно быть, иначе подшипники сильно большое сопротивление создают и отбалансировать по простому не получится), то нужно груза чутка добавить на верхнюю.

Лично я таким не занимаюсь, ибо со временем нагар сам отбалансирует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

40 минут назад, PavelK сказал:

Если посадочные под подшипники не разбило (т.е. не сам ротор вибрирует),

Ну, там пока очевиден осевой дисбаланс .. ))) Восьмёрку на глаз видно.
Пока это надо исправить, а потом уже переходить к радиальному .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 часов назад, Dan сказал:

 

Ну в итоге все равно запах есть ,даже после замены подшипников. Нашел такие же вытяжки , думаю купить новую . И есть к знатокам вопрос какую по мощности , есть 550вт и есть 750вт, внешне одинаковые . Какую мне лучше для моей системы, из 150 переход в 100мм и 30 метров вверх по трубе. Вроде как 750 больше давление создаёт и ей будет попроще . Что скажете ?

2023-01-20_19-21-30.png.c4bc21e62d5078a3feca601f38396033.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Royman сказал:

есть 550вт и есть 750вт

1 кВт - норм ... раскручивается мгновенно .. )))

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, Royman сказал:

думаю купить новую

Вынесите проще на улицу, если труба вдоль дома.

30 метров 100 диаметром трубы очень тонко, может можно хотя бы 2 рядом проложить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

6 часов назад, Dan сказал:

1 кВт - норм ... раскручивается мгновенно .. )))

 

Главное чтоб с трубой не улетело)

38 минут назад, PavelK сказал:

Вынесите проще на улицу, если труба вдоль дома.

30 метров 100 диаметром трубы очень тонко, может можно хотя бы 2 рядом проложить?

Да нельзя,дом жилой соседи такой ор поднимут , одну еле еле сделал, пол года возмущались) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Royman сказал:

Да нельзя,дом жилой соседи такой ор поднимут , одну еле еле сделал, пол года возмущались) 

Мда, проблема.

Если поставите более мощную, то она будет усиленно пытаться продавить из всех щелей, т.к. на выходе у неё сильное сопротивление и при таком объёме скорость потока навскидку 35м/с что очень много. Имеет смысл наоборот снижать, но тогда может не хватить...

В общем, если текущей хватает но всё же считаете, что травит именно через двигатель, то подбирайте сальники. 

А лучше, меняйте помещение, т.к. показывает опыт лазер в доме ни к чему хорошему не приводит, увы.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: ВЭД
      Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
      Предложили двигатель на замену 250 Ватт 220 вольт и 550 Ватт 380 вольт. Но 380 Вольт в помещении нет и врятли арендодатели согласятся проводить, а нужно срочно.
      Проблема еще в том, что двигателя на замену не подходят по креплению и если заменить то штатный двигатель уже не поставить.
      Цена вопроса нового двигателя с работой и прочим чуть больше половины стоимости новой. Сижу репу чешу как поступить?
      Сильно ли хуже будет вытягивать, если двигатель на 250 Ватт будет вместо 550 Ватт? Зная китайцев я очень сомневаюсь, что там честных 550 Ватт есть...
      Режем фанеру/пластик, дыма иногда бывает много. Поле станка 1200х900.
    • Автор: Algasenok
      Привет. Есть один вопрос по поводу вытяжки. Тут парни из соседнего здания пожаловались, что от моей вытяжки воздух идет прямо к ним и у них постоянно пахнет либо дымом, либо, что еще хуже, оргстеклом. Просят что-то с этим сделать. Они предлагают поднять трубу вытяжную повыше, но я боюсь, что это не сильно поможет. Поэтому возник вопрос фильтрации дыма.
      Посмотрел я на цену фильтрующих установок..... Не очень обрадовался. Мне проще на другое место переехать. Но что если сделать водяной затвор+фильтр от машины (либо воздушный в двигатель, либо салонный). Как думаете, запах пропадет или бестолку это все колхозить? Или может поделитесь своим опытом, кто как делал.
    • Автор: zenner
      Добрый день! Прошу вас помочь мне с идеями как можно рециркулировать дым от лазерного станка в домашних условиях с помощью вытяжки... Из чего можно сделать фильтр. Пробовал водой фильтровать дым но не хватает мощности двигателя вытяжки для прогона дыма через воду. Фото прилагаю. Спасибо!!!

    • Автор: bivel
      Добрый день, форумчане! Нужны советы и предложения по фильтрационным установкам. У нас на производстве 3 лазерных станка по металлу на 1/3/12 кВт и к ним мы сделали фильтрационные станции. Руководство хочет запустить изготовление этих станций на продажу. Вопрос в чем, какие характеристики и требования есть у вас для фильтрующих станций, есть ли опыт использования у кого-нибудь аналогичных установок. Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу. 
      На данный момент характеристики такие:  
      Габаритные размеры установки –1200x1200x1600 мм  
      Производительность установки – 5000 м3/ч  
      Площадь фильтрующей поверхности – 80 кв м  
      Степень фильтрации – 99,95%  
      Объем бункера пылеуловителя – 10 литров
      Система продувки фильтров – ручная или автоматическая (требуется подключение внешнего компрессора)

    • Автор: Ksю
      Всех приветствую. Помогите пожалуйста. Откуда взять управляющий сигнал для автоматической работы вытяжки с платой M2? Продавец никакого ответа не дает
×
×
  • Создать...